PDA

Просмотр полной версии : Помощь



ОлегБорода
07.07.2013, 19:17
Добрый вечер Уважаемые специалисты. Работаю электриком, но жизнь заставила заняться более новым оборудованием.
Подскажите пожалуйста, можно-ли использовать свободные входа ПР110-220 для контроля фаз, т.е. подать на входа
разные фазы. Боюсь спалить.
С уважением Олег.

Satellite83
07.07.2013, 20:47
Зайдите в раздел Экспрес-Вопрос, там есть все ответы на ваш вопрос.

ОлегБорода
07.07.2013, 21:04
Большое спасибо.
С уважением Олег.

AVF
11.07.2013, 08:42
Достаточно ознакомиться с сопроводительной документацией - в ней прорисована принципиальная схема входных цепей и разъяснен способ подключения разных фаз :cool:
RTFM, как говорится ...

AVF
11.07.2013, 09:21
... и стесняюсь спросить ... использовать МНС1 - религия не позволяет?

melky
11.07.2013, 18:59
нельзя. гальванически не развязаны. И даже если бы были, быстродействия ПР не хватит на измерения для корректной работы.

ОлегБорода
13.07.2013, 00:56
Добрый вечер AVF. Использую ПР110-220 на 8 входов, использую 5. Можно сэкономить, обычно ставлю ЕЛ-11(Меандр). Надо просто защитить моторы, тепловая не успеет.
А если взять по входу с разных групп + у меня транс на управлении 380/220. то ЕЛ не понадобится. Перенапряжения и перекосы меня не волнуют, в деревнях и весях защита не
даст работать. По описанию разные фазы нельзя. Но как я понял, на одну группу. По схеме группы развязаны, даже указаны N и L1, N и L2. Или я чегото недопонял?
С уважением Олег.

melky
13.07.2013, 11:20
ОлегБорода на каждую группу можно свою фазу. внутри группы разные фазы нельзя.

AVF
15.07.2013, 09:04
А смысл тратиться на ПР-ку, когда защиту просто по наличию напряжения можно собрать, к примеру, на ИЕКовском расцепителе РММ47? Выход с транса на расцепитель - он отслеживает понижение и превышение и вырубает автомат или контактор.