PDA

Просмотр полной версии : Метрология изьерит. каналов



argonavt
04.07.2013, 13:57
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно сформулировать в отчёте отличие измерений термопарой и измерение градусником так как отличаются на 3-4 градуса, градусник ртутный. Желательно попроще ,для начальников. Начинаю объяснять меня не могут понять.Заранее спасибо.

Ворон226
17.05.2021, 11:46
В описании к ТРМ201 есть пункт:
"Предел допустимой основной погрешности:
- для термометров сопротивления +-0,25% ..."
Означает ли это, что значение предела допустимой основной погрешности ТРМ приведено с учётом точности датчика температуры типа термосопротивление?
Либо для определения класса точности ТРМ совместно с датчиком температуры необходимо сложить их классы? Например, 0,25% ТРМ + 0,15% датчик = 0,4% значение предела допустимой основной погрешности для прибора с датчиком?

swoosy
17.05.2021, 12:41
В описании к ТРМ201 есть пункт:
"Предел допустимой основной погрешности:
- для термометров сопротивления +-0,25% ..."
Означает ли это, что значение предела допустимой основной погрешности ТРМ приведено с учётом точности датчика температуры типа термосопротивление?
Либо для определения класса точности ТРМ совместно с датчиком температуры необходимо сложить их классы? Например, 0,25% ТРМ + 0,15% датчик = 0,4% значение предела допустимой основной погрешности для прибора с датчиком?

В Описании типа СИ приводится погрешность конкретного СИ, в Вашем случае прибора ТРМ201. Соответственно погрешность конкретного датчика (термопреобразователя сопротивления) не учитывается (откуда же прибор её узнает?!). Для того чтобы узнать общую погрешность измерительной системы (а в Вашем случае датчик + прибор - это измерительная система) необходимо рассчитать среднеквадратичное значение допускаемых погрешностей датчика и прибора. Полученное значение и будет допускаемой погрешностью измерений Вашей измерительной системы.