PDA

Просмотр полной версии : Коммутация насосов



FDA
04.07.2013, 11:37
Есть четыре мощных водяных насоса, каждый мощностью в 216 кВт. Сейчас они включаются при помощи обычного пускателя. Планируется модернизация оборудования, вот и подумалось, может быть применить какое-то устройство плавного пуска или что-то ещё? Желателен ещё контроль двигателя - перегрев, заклинивание и т.п. Что можете посоветовать?

Sergey666
04.07.2013, 13:32
Если насосы включаются поочередно - используйте каскадную схему включения преобразователя частоты :
-Преобразователь разогнал насос - переключил на пускатель , если надо давление поднять -запускает следующий насос и т.д.
-Контроль тока можно использовать приблудные устройства трансформатор тока+блочек с аналоговым выходом.
-Брэндовые (иномарки) устройства плавного пуска умеют мерять ток и др параметры , но на такую мощность надо искать.
И еще УПП после разгона двигателя нужен шунтирующий пускатель , тогда они в процессе работы защиту двигателя выполнять не будут.
А самое оптимальное - ПЧ на каждый насос , это самое простое и... дорогое решение.Марок ПЧ разных полно - выбирай не хочу по средствам , только китаез откровенных не стоит на такую мощность ставить .

FDA
04.07.2013, 13:37
ЧРП на такую мощность стоят очень дорого. УПП раза в 4 дешевле, но всё равно дорого. Видимо, придётся оставлять пускатели и добавлять схемы измерения тока.

Sergey666
04.07.2013, 14:18
На такую мощность даже пускатели приличные стоят дорого:p.

Трофимов Артем
05.07.2013, 09:31
как крайний случай , можете рассмотреть БУСТ2 в качестве устройства плавного пуска. только вам придётся найти мощные симисторы, для работы с вашим насосом.
такие применения были, однако, хочу предупредить ,что на очень мощных насосах может случиться следующее: т.к. БУСТ2 регулирует нагрузку по напряжению , на старте он может не провернуть двигатель вовсе, если не хватит крутящего момента.

BETEP
05.07.2013, 11:07
А звезда-треугольник под Ваш движок подойдёт?

FDA
05.07.2013, 11:15
Да мы уже остановились на пускателях. Сейчас они нормально работают.

BETEP
05.07.2013, 12:53
216 кВт одним пускателем, жесть...
на шильжике движка наверняка 400/660 написано