PDA

Просмотр полной версии : Помогите! ПЛК 150 + ТРМ 200



Валера Храмцов
06.04.2008, 14:22
Проблема такая: пытаюсь соединить ПЛК 150 U.L. и ТРМ 200 через AС-4. Соединил все по схемам. У меня два вопроса:
1. Надо ли подключать АС-4 к компьютеру при соединении двух устройств?
2. Напишите, или пришлите, пожалуйста, пример, какие параметры указать в PLC-Configuration для того, чтобы считывать температуру с 1-го входа ТРМ-200 через ПЛК в CoDeSyS. Буду очень благодарен.

Валера Храмцов
06.04.2008, 16:34
Извините, разобрался с первым вопросом (т.к. протупил). Соединил ПЛК и ТРМ200 напрямую проводами по RS 485.
Но второй вопрос остается в силе:
2. Напишите, или пришлите, пожалуйста, пример, какие параметры указать в PLC-Configuration для того, чтобы считывать температуру с 1-го входа ТРМ-200 через ПЛК в CoDeSyS. Буду очень благодарен.

mar154
06.04.2008, 17:15
Здравствуйте.По поводу подключения ТРМ 200.
добавляем в PLC Configuration модуль OWEN Master
Настраисаем RS485 ставим скорость 9600
Далее добавляем подмодуль Float varible(Listen)
В его параметрах меняем следующее
Adress-адрес прибора для 1-го канала(если 2-ой канал адрес прибора+1)
Hash name-Pv
Poling times 300,а лучше и 1000 если не принципиально.
больше ничего не меняем.

Удачи.

Валера Храмцов
06.04.2008, 17:21
Спасибо. Сделал, как вы сказали и получилось!