PDA

Просмотр полной версии : МСД200 и СИ8, СИ30



figarokj
03.07.2013, 14:35
Не удается настроить МСД-200 на прием данных с СИ8 в результатах измерения пишет "0" на другом "таймаут" , пробовали СИ30 вообще "таймаут"? СИ30 подключали по примеру http://www.owen.ru/catalog/43918368. Подключали по одному. Для СИ8 устанавливали хэш параметр протокола овен: C173 , пробовали- 8FC2 , пробовали - E69C. Все на месте подключали по одному прибору-линия не более 0.3м

figarokj
03.07.2013, 17:30
Выставили протокол RTU, СИ30 увидел функцию 4 чтение и адрес 0Х00003, тип лонг. В результатах измерениях показывает физическую величину правда без соток.

Peter
04.07.2013, 10:50
формат данных в СИ8 не поддержан в МСД200, поэтому опросить СИ8 через МСД200 не получится.

figarokj
04.07.2013, 11:19
Спасибо, Peter!!!У нас вот что получилось: Опрос на СИ8 проходит при установленном протоколе ОВЕН, хэш С173, типе данных Long32, но данные идут в 16 системе счисления, т.е. надо делить на 16 для получения реального результата.

Peter
04.07.2013, 12:03
Да, все правильно, данные в МСД200 записываются в шестнадцатиричной системе счисления, после этого их надо переводить в десятичную

figarokj
04.07.2013, 15:29
Нет связи МСД200 с виртуал ком портом, соединение через юсб. Раньше работало. Попытка переустановить дрова эффекта не дала. Как быть?Или как сбросить на стандартные настройки?

figarokj
05.07.2013, 09:21
Сделал переключение несколько раз ЗУ связь МСД200 и ПК появилась. Не сразу после этого установилась связь с СИ8 в результатах измерениях.

figarokj
11.07.2013, 11:45
Данные из МСД полученные от СИ8 в Excel можно перевести с помощью функции DEC2HEX(A1;2). Как можно автоматизировать процесс перевода без участия оператора?