Просмотр полной версии : ПЧВ. Подключение одновременно з-х фазного и однофазного мотора. Возможно ли?



K_vladm
03.07.2013, 08:06
Добрый день.

Вопрос в следующем: Возможно ли такое подключение двигателей к ПЧВ?
У трехфазного двигателя мощностью 3,4 квт (внешний ротор) есть доступ к точке подключения вторых концов обмоток (соединение звезда), однофазные конденсаторные движки мощностью 300 вт (тоже внешний ротор) подключить параллельно обмотке трехфазного двигателя. Моторы рассчитаны на работу с большим скольжением.
10 лет это хозяйство работало от самодельного трехфазного трансформатора с раздельными обмотками (регулятор скорости). Из-за ЧП трансформатор восстановить нельзя.
Схема во вложении.

Буду рад любой информации по этой теме.
Спасибо.

AVF
03.07.2013, 08:53
При такой схеме возможно срабатывание защиты ПЧВ по асимметрии нагрузки. Надо пробовать. Но я бы не стал так подключать - высокий риск запороть маломощные двигатели, если частотник, всё-же, "проглотит" вашу схему. Плюс, под частотный привод, рекомендуют специализированные моторы применять по причине постоянных утечек тока на землю (быстро корродируют подшипники).
В подобной ситуации рекомендую руководствоваться принципом (и доносить его до клиента) - "Кроилово приводит к попадалову!"

Василий Кашуба
03.07.2013, 09:17
Добрый день.

Вопрос в следующем: Возможно ли такое подключение двигателей к ПЧВ?
У трехфазного двигателя мощностью 3,4 квт (внешний ротор) есть доступ к точке подключения вторых концов обмоток (соединение звезда), однофазные конденсаторные движки мощностью 300 вт (тоже внешний ротор) подключить параллельно обмотке трехфазного двигателя. Моторы рассчитаны на работу с большим скольжением.
10 лет это хозяйство работало от самодельного трехфазного трансформатора с раздельными обмотками (регулятор скорости). Из-за ЧП трансформатор восстановить нельзя.
Схема во вложении.

Буду рад любой информации по этой теме.
Спасибо.
Добавьте и на третью фазу нагрузку, на всех фазах нагрузка должна быть одинаковой.

Vodi
04.07.2013, 10:52
если двигатель конденсаторный, то работать не будет. может переключить все в 3ф х 220в и основной и дополнительные движки исключив при этом конденсаторы

zendo057
27.07.2013, 20:50
По этой схеме будет перекос фаз. Есть большая вероятность сжечь эл двигатели

Алексей Дмитриев
29.07.2013, 10:51
Непонятно, зачем управлять конденсаторными движками? Включайте их отдельно. Если нужно управлять моментом, то нужен регулятор напряжения, и все. Пробовали конденсаторный движок отчастотника, но в режиме 3-х фаз, без конденсатора. Работает, даже скорость регулируется, но сильно греется.