На днях вызывал заказчик. БУСТ2 иногда уходит в аварию. Для них это катастрофически. Печь должна работать круглосуточно, а она отключается. Хоть человека ставь возле печи.

Защиты по току не стоит, вообще никакой защиты не стоит, а она срабатывает. Закоротил все входы защиты на землю, защита всё равно срабатывает.

Почему бы не сделать отключение защиты в конфигураторе или на переключателе? Возможно ли прислать прошивку с отключеной защитой?

G.Mark
02.07.2013, 14:43
Если у вас не подключены датчики защиты, а БУСТ2 все равно уходит в аварию, это значит что у вас проблемы с фазой (какая-то периодически "отваливается"). Посмотрите, как ведут себя индикаторы L1 L2 L3 в момент аварии?

Инженер-Эл
03.07.2013, 09:12
Да, БУСТу не нравится 2-я фаза, но фаза не отваливается, возможно где-то перекос фаз или просаживается фаза. Печке не важна правильность фаз. Мне не нужна эта защита. Как её отключить?

kizaFM
09.07.2013, 19:32
Та же проблема, кстати. Давно пора в БУСТ2 ввести срабатывание аварии только при циклическом повторении неисправности. Ну отвалилась 1 фаза на 200 мс ну и фиг бы с ней. А ему по барабану. Пищит и пищит. БУСТ2 - индикатор состояния фазы, а не блок управления.

alexk76
12.07.2013, 12:45
Ой как знакомо!!!
Проблема один в один.

Обещали прислать через своего дилера БУСТ2 с исправленной прошивкой на тестирование. Еще до нового года.

На этом всё закончилось.
Ни БУСТА2, ни писем.

Инженер-Эл
12.07.2013, 16:30
Модераторы! Ау!
Может поможете связаться с разработчиками БУСТ2?

Пугачев Андрей
15.07.2013, 09:37
К сожалению, такой прошивки нет. Потенциометр "Защита" вывести в правое положение. Общие точки организовать не на клеммах прибора, а со стороны силовых ключей. Пришлите контактные данные на pugachev@owen.ru, я вышлю Вам прошивку с улучшенной помехозащищенностью.

Инженер-Эл
17.07.2013, 15:44
Написал, AndyK777@mail.ru
Потенциометр в правом крайнем положении, все входы защиты закорочены.

Пугачев Андрей
19.07.2013, 11:04
Прошивку выслал

Инженер-Эл
20.07.2013, 08:08
Спасибо за прошивку!

Dudins
21.11.2014, 18:41
Добрый день.
Имеем электрокотел и минусовую температуру за бортом. Останавливать нельзя и надо греть на полную мощность.
Котел 200 кВт.
Ток по каждой фазе должен быть 300 А.
Но... все бы хорошо, но при токе в 170 А и фазовом методе буст2 сваливается в аварию...(это прирмерно 50-55 процентов по шкале) Фазы мигают всегда по разному.
В импульсном методе регулирования можно довести и до 300А, (в принципе нам это и надо) но буст2 живет своей жизнью.
На всех трех фазах токи по разному (в импульсном режиме). Как бог пошлет... перекос. Причем достаточно остановить его управлением и потом снова запустить. Перекос фаз мигрирует. С фазы на фазу...Ну и периодически в большую сторону убегает (естественно срабатывают другие цепи защиты нашего оборудования)
Вариант хреновой сети думаю можно отбросить. Запитан с отдельного трансформатора 650 кВА. Нагрузки другой нет.
Пробовали и с других. Я понимаю, что РУСАЛ компания богатая и у нас на предприятиях достаточно трансформаторов... Но прикиньте экономику сами... буст2 и трансформатор (минимально на 650 кВА). (куры смеются...а мы плачем.) Соединено все медью. Пропадания фаз нет.
Пробовали буст2 запитать и от другой сети (по сравнению с силой), запитывали и через фильтры, и через Smart UPS.. все на уровне шаманства.
ПОМОГИТЕ!!!!!
Есть у вас прошивка, с отключенной защитой? Она мне не нужна(защита). (ее и так напичкано по мимо буста2) Мне нужно только управление тиристорами и в фазовом методе (там хоть ток держится равномерно и без перекоса и выбросов).

p.s. Котел на ТЭНах. Соединение замкнутый треугольник. Джампера установлены корректно.

Инженер-Эл
29.11.2014, 13:27
может взять просто БУСТ? он вроде без защиты...

rovki
29.11.2014, 20:13
Завтра буду пробовать БУСТ2 для котла 15квт (масло) ,нагрузка треугольник ,ТТР ,вроде разобрался с подключением ,вот только не нашел ,а что делать с токовой защитой (входа Буст) ,если она не нужна -стоит автомат ????

Андрей007
06.01.2015, 09:55
А не подскажите, что такое все входы закорочены?
Просто замыкают Сигнальную клемму на ОБЩ? все 6 выходов надо замыкать?
А то БУСТ2 у нас тоже иногда шалит.

Потенциометр в правом крайнем положении, все входы защиты закорочены.

Goldan
21.01.2015, 12:05
Буст2. На одной печи с подключенной клеммой L выдавал ошибку. Отключил. Управление пошло. Используется две фазы напряжения, по схеме однофазного 220. Индицируется наличие одной фазы. Но при увеличении мощности автономно, свыше 75% начинается моргание ламп, подключенных вместо мощной нагрузки. Подключили нагрузку примерно 70 кВт, с соответствующими тиристорами все работает. Если только предел верхней мощности не превышает 75 %. Если больше иногда срабатывают автоматы защиты.На аналогичной печи, в другом помещении, без подключенного провода L, выходит в ошибку. Подключил. Работает нормально, индицирует две фазы, но только до 80% автономно. если больше, то лампы вместо нагрузки гаснут и загораются хаотически.

Вольд
21.01.2015, 12:45
Подключил. Работает нормально, индицирует две фазы, но только до 80% автономно. если больше, то лампы вместо нагрузки гаснут
и загораются хаотически.
С этим все мучаются.

Goldan
23.01.2015, 14:05
Вот беда, а так удобный в подключении, и тиристоры не горят, как с минитермом и протермом... Если бы он правильно фазы понимал.... А на одной динрейке с ним иосточник для токовой петли повесил и теперь в силовой шках только два провода управления от контроллера идут... А вот перемычки я поставил все на БУСТе, может стоит на тиристорах ставить и вести все провода к ним?

KGB
23.01.2015, 15:39
Лучше вообще все связи вести своими проводами.... Но это не более чем припарки. Станет немного лучше, но радикально ситуацию не изменит.