Просмотр полной версии : Проблема с БУСТом пробивает симистор



astek2007
01.07.2013, 19:53
Проблема такого характера - есть БУСТ для плавной регулировки нагревателей, схема включения из руководства по эксплуатации, звезда, симисторы тс 142-80, собрано несколько однотипных схем и во всех пробивает симистор на фазе "В"

lara197a
01.07.2013, 20:17
ток потребителя какой?
Ставьте семистр мощнее, а лучше 2 тиристора

astek2007
01.07.2013, 21:22
Ток в нагрузке 45А

Ryzhij
01.07.2013, 21:29
Ни тиристоры, ни симисторы "терпеть не могут" импульсных помех.
Контакты в фазе B нормальные? Нигде ничего не искрит?

lara197a
01.07.2013, 22:10
У этих тиристоров теплоотвод кристалла маленький. 30-40А длительной нагрузки для них-это потолок.
Лучше брать что-нибудь в прямоугольном корпусе.

astek2007
02.07.2013, 00:15
Дело в том что выбивает гдето через 1 - 2 минуты работы и такое чувство что при уменьшении мощности.

lara197a
02.07.2013, 00:30
Полностью открытый меньше греется.

astek2007
02.07.2013, 00:33
Совсем не греются, чуть тёплые градусов 35-40. А пробой происходит при снижении мощность с помощью переменного резистора.

astek2007
02.07.2013, 22:06
Кто что скажет?

Пугачев Андрей
03.07.2013, 08:52
ток вычисленный или измеренный?

Инженер-Эл
03.07.2013, 09:20
Попробуйте посмотреть ток осциллографом. Например у ламп очень мощные пусковые токи, когда нить холодная.

astek2007
04.07.2013, 12:56
Ток измеренный, пробивает не в момент запуска,а при уменьшении мощности.