Просмотр полной версии : Заморочки с АС3 и АС4



Safron
01.07.2013, 17:17
Всем привет. Вот такой вопрос. Есть приборы тепловычислители ВКТ5 (2шт.), имеющие выход RS 232. По отдельности напрямую с com портом связываются с АСКУЭ. Распиновка кабеля 3-2,2-3, 7-8, 8-7, 5-5. Попытался свести их вместе, используя АС3 и АС4. И вот тут начались проблемы. Сначала попробовал первый вариант:

1) на стороне ПК тоже установил АС3. Соответственно со стороны прибора тоже. Распиновка родного кабеля 2-2, 3-3, 5-5, 7-7. Пишет не хватает байтов. Вместо 3-х пришёл один.

2) на стороне ПК установил АС4. (Драйвер установился нормально.) На стороне прибора АС3.Таже песня.

Вопрос. Почему не устанавливается соединение? Что делать? И кто виноват?

Если оба АС3 подключить через другой кабель с распиновкой 3-2,2-3, 7-8, 8-7, 5-5. Поможет? Не выйдут из строя com порты?

Пантелеев Дмитрий
03.07.2013, 09:15
У прибора АС3 трехпроводная схема соединения. Используется только Rxd, Txd и GND. Прибор ВКТ5 работает с полным нуль-модемным кабелем или с кабелем, распиновка которого указана в руководстве по эксплуатации.
<img src=http://ipic.su/img/img7/fs/VKt5.1372828447.jpg />

Связка АС3+АС4 не работает, т.к. прибору АС3 не хватает сигналов для правильной работы с ВКТ-5.

kfvniiz
01.08.2013, 19:37
Для ВКТ5 нужно со стороны прибора закоротить CTS и RTS и подать на них питание +9В. Когда используется обычный прямой кабель это делается сигналом RTS со стороны компьютера, а вот когда используется преобразователь типа АС3 это сделать некому.
Так же в ВКТ5 можно было докупить микросхему для того что бы использовать его интерфейс RS485 (он там есть просто микросхема для него покупается отдельно). А можно было вообще обойтись без RS485, можно было сделать спец кабель (с диодами) и сооеденить эти два прибора с компьютером по RS232 (мы таким образом на объектах подключали до 4х ВКТ7/ВКТ5 к одному модему по RS232).