Подаю на аналоговый вход ПЛК150 4 ма (измерено тестером), а получаю в программе (PLC Configuration) значение 2.87!!!!!!!
ПОЧЕМУ так??!?!?!

Филоненко Владислав
04.04.2008, 21:03
Необходимо откалибровать вход, как это написано в руководстве по области I/O

K.I.V.
05.04.2008, 03:18
Необходимо откалибровать вход, как это написано в руководстве по области I/O

1. А почему прибор необходимо калибровать?
это законченное изделие ...

2. повереный заказать можно? или сертификат для туалета?

Denis
07.04.2008, 08:45
Необходимо откалибровать вход, как это написано в руководстве по области I/O

Область входа отконфигурирована согласно документу "Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК. Руководство пользователя"
калибровка подразумевает под собой назначение 3 точек коррекции производимых измерений?! если да, то возникает вопрос, для чего нужно было вводить в конфигураторе аналогового ввода тип датчика и диапазон измерения (0..20 мА или 4..20 мА), если все равно будет показывать не правильно!!!!!!!!???????????????????

Сергей_К
04.02.2009, 17:16
Прошу пояснений с калибровкой аналоговых входов ПЛК150ИМ
о контроллере:
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.03.0
Need Target version 2.02
Compiled: 12:36:07 Dec 26 2007
Licence unlimited
Current DAC
PIC version is 09
(Приобретен в октябре 2008г)

1. Можно ли его калибровать программой, выложенной на сайте, (последняя версия) или надо перепрошивать на версию 2.05.7 и выше?
2. при загрузке проекта в контроллер с текущей прошивкой выпадает ошибка (слайд)
3. При калибровке предыдущей версией: судя по описанию все каналы калибруются по первому?
4. В проекте для калибровки есть проверка входного сигнала на диапазон 4800-5400 (при подключении резистора на 5.1ком) - в этом есть какой-то смысл или можно расширить диапазон? У меня на контроллере входной сигнал равен 5514 - вне допуска.

Филоненко Владислав
04.02.2009, 18:15
1. необходимо обновить прошивку
2. см. п.1.
3. Нет, это не так. Калибровочные коэф. для всех каналов разные.
4. А Вы уверены, что это 5.1 кОм? Какая точность резистора?

Сергей_К
04.02.2009, 19:38
1,2 - понятно
3 - это вопрос по предыдущей версии программы калибровки. В новой программе с визуалзацией все понятно, а как откалибровать все каналы в старой версии? Одновременно установив резисторы на все каналы?
4. 5.1 ком установлено на магазине сопротивления. Есть 2 ПЛК, куплены с разницей в 2 недели: у одного показания 5514, у другого 4844.

Филоненко Владислав
04.02.2009, 21:04
По резисторам - реально нужно измерить лишь 1 канал - т.к. источник тока один. И размножить коэф.
4 - калибровка то незря. :) Хотя колебания великоваты. На всех каналах 5514?

Сергей_К
04.02.2009, 21:19
Да. На всех каналах абсолютно одинаковые цифры.
Размножить коэфф. - считать файл и поправить в текстовом редакторе?

Сергей_К
05.02.2009, 11:50
Опять вопрос:
заменил прошивку
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.05.7
Need Target version 2.05
Compiled: 17:05:53 May 30 2008
PIC upper version is 05
Licence unlimited
Current DAC
PIC lower version is 09

калибровка последней версией по току и напряжению проходит, а по сопротивлению - коээфф. не рассчитываются....
на входе, где магазина сопротивления нет сигнал 5316.24
при подключении магазина - 4662.1
Опять я не попадаю в Ваши ограничения 4700-5300
Какой смысл этих границ?

mar154
28.10.2009, 13:46
День добрый.У плк150-и.м неверные показания при подключении сигнала 0-20 мА.Пробовал делать калибровку по методике указанной на форуме (с прецизионным резистором 5,1кОм,плк на резистор никак не реагирует).Сущестует ли еще какая-нить методика калибровки или этот контроллер передавать в ваш сервисный центр?