PDA

Просмотр полной версии : Масштабирование



Вова13
27.06.2013, 18:45
С модуля ввода аналоговых сигналов(4..20 мА) данные поступают в скаду(эти данные=токовому сигналу,т.е. при сигнале датчика 5,2 мА в скаду приходят показания 5,2 мА).
Масштабирование я делаю через "РАСЧЕТ" по формуле : (значение-4):1,6 ,все работает но :
1)как ввести расчет в тренд,
2) можно ли ввести перерасчет значения (по этой формуле (значение-4):1,6 ) еще до скады,в OPC-сервер Modbus Universal MasterOPC.

SCADAMaster
28.06.2013, 07:09
1)как ввести расчет в тренд

Вы расчет добавили через контекстное меню объекта или как функциональный блок? В первом случае тащите сам расчет в тренд, во втором случае - на тренд тащите выход "Результат".



2) можно ли ввести перерасчет значения (по этой формуле (значение-4):1,6 ) еще до скады,в OPC-сервер Modbus Universal MasterOPC.
Можно. Для этого в ОРС есть специальная настройка "Пересчет".
У нас есть видео по масштабированию, на странице загрузки ОРС сервера:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944