PDA

Просмотр полной версии : МПР51-Щ4.03.RS в SCADA как завести



GandjA
25.06.2013, 08:45
Собственно нужен совет!:confused::confused::confused:

Имеем старые МПР51 через 232 (токовая петля), АС -4, сервевр ОРС далее в Мастерскаду.
Работает без нареканий!

Приобрели новые МПР51 с RS485 и ступор.
Как завести в сервер ОРС????
Если из имеющихся средств 485 сервера от ОВЕН есть только связка 232-МПР51.... а отдельно мпр51 нет?!
по инструкции настраиваем, даже тест проходит через конфигуратор АС-2М а дальше ничего.

SCADAMaster
25.06.2013, 10:12
Судя по описанию новая версия данного прибора имеет интерфейс RS-485 и протоколы Modbus и ОВЕН.
Значит для связи с ними вам нужен конверте USB-RS-485 (ОВЕН АС4, Moxa UPort1150i) и ОРС сервер. Если будете использовать Modbus, то можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC.

GandjA
25.06.2013, 11:25
Ок. Спасибо за быстрый отклик, попробуем :)

denprox
02.06.2023, 12:47
Здравствуйте! Имеется прибор МПР51-Щ4.03.RS, подключенный к ПК по USB (ОВЕН АС4) и Modbus Universal MasterOPC. Не получается установить связь. При запуске сервера появляются ошибки:
Ошибка выполнения команды 3 <<Unknown error 0>> в устройстве 16 from MPR51:HOLDING_REGISTERS

В чем может быть проблема ? Нет ли готового шаблона для добавления в OPC Server ?

denprox
02.06.2023, 14:57
Проблема была в протоколе. В устройстве был установлен протокол ОВЕН.