PDA

Просмотр полной версии : МВ110-16ДН + ПЛК через ВОЛС



snezer
24.06.2013, 20:08
Здравствуйте,
Подскажите чайнику будет ли работать (см. вложение) данная схема. Подскажите пож-та, какие преобразователи RS-485 в оптический Ethernet лучше использовать? За ранее СПС.

Александр Аннаев
25.06.2013, 10:53
Данная схема работоспособна, но не на базе нашего оборудования. Конкретных производителей посоветовать не могу.

ASo
25.06.2013, 13:31
Теоретически - MOXA TCF-142-* Пожалуй единственное, что сейчас осталось, RAD давно снял такие конверторы.
Сам не пробовал. И популярностью это не пользуется, почти все давно перешли на Ethernet.