PDA

Просмотр полной версии : ТРМ201 -настройка .



rovki
24.06.2013, 19:58
Подскажите ,кто знает ,чем отличается для ТРМ тип входного датчика 0-20ма и 0-1в? Если в первом ток идет через резистор 50ом.:confused:

kolyan
24.06.2013, 22:30
Подскажите ,кто знает ,чем отличается для ТРМ тип входного датчика 0-20ма и 0-1в? Если в первом ток идет через резистор 50ом.:confused:

Резистор на входе прибора как раз и преобразует проходящий по нему ток 0-20мА в падение напряжения на нём от 0 до 1 Вольта.
Фактически, у прибора вход воспринимает напряжение в диапазоне от 0 до 1 Вольта (если тип датчика в настройках выбран 0-20мА).
Так что получается, что ничем...:confused:

Борята
25.06.2013, 07:38
Добрый день. Еще вопрос по настройке ТРМ 201. Простая схема: ТРМ 201, термодатчик, твердотельное реле и на нем "висит" ТЭН. ТРМ датчик видит, температуру отображает корректно, но выхода на управление ттр нет, проверил все уставки по прилагающейся литературе - результат "0". Подскажите, где моя ошибка!

Зоя
25.06.2013, 08:11
Укажите полную маркировку ТРМ201, а так же управляющий сигнал тверотельного реле.

Борята
08.07.2013, 09:22
ТРМ201-Щ1-Р и ТТР HD 2544 ZD3 25 A

Зоя
10.07.2013, 09:28
ТРМ201-Щ1.Р на выходе имеет электромагнитное реле (сухой контакт), НD2544ZD3 -твердотельное реле с управляющим сигналом 3...32 VDC.Для коммутации Вам нужен блок питания с выходным напряжением 5-24 В.
Схема подключения следующая:
9228

Борята
10.07.2013, 11:01
Благодарю.