PDA

Просмотр полной версии : Овен ПЛК 110-220-60 м ошибка целевой платформы!!!



новичек
24.06.2013, 13:55
Получили новый ПЛК 110-60 м. вложенный диск с контроллером оказаался от других устройств и таргет файлов на ПЛК в нем не оказалось. скачал мастер установок таргет файлов для всех моделей контроллеров (100,150,154,110,160) с сайта ОВЕН и поставил все (версия 2.10).В кодесис выбрал платформу plk 110-60 m, настроил параметры связи по ethernet (кабель рабочий проблем по подключению и с программированием ПЛК 150 небыло) и не смог подключится. выдало сообщение (ошибка целевой платформы). по опыту знаю, что так бывает если не тот таргет выбрать. Прорверил, все правильно выбрал. решил скачать мастер установок таргет-файлов для 110 и 160 серии и установил. связь появилась. залил пробный проект, создал ОРС сервер ,для работы с мастер скада, данные в ней отобразились. Пока разбирался с мастер скада (примерно с месяц) контроллер лежал на полке. при попытке повторного установления связи, по истечению одного месяца, снова та же проблема-ошибка целевой плотформы. переустановка таргетов и кодесис уже не помогает! в чем может быть дело??? что за глюк???

новичек
01.07.2013, 16:27
Товарищи разработчики, спасибо за полные и развернутые ответы!!! Сдал я Ваше ..авно назад диллерам.

Gvenihvivar
05.07.2013, 15:25
Я понимаю, что поздно уже, но, может, пригодится)
Был у нас такой глюк пару дней назад.
Проблема была в Windows 7. Установку таргет файла производить от имени администратора. И сразу проблема решилась.