werg
20.06.2013, 19:12
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли управлять прибором по rs 485 из SCADA WW Intouch?
Конкретно меня интересует существует ли возможность перевести какой то конкретный канал в ручное управление и задавать уставку для него из скада? И это при том, что остальные каналы должны продолжать регулирование.
Предположим произошла какая то авария на каком то канале (например оборвался датчик), как при этом сбросить аварию и перевести канал в ручное управление и задавать процент открытия клапана (выхода канала) И все это из Скада.
Что касается Скада то всё понятно, вот что касается прибора то в толк не возьму как это реализовать.
Может кто подскажет

G.Mark
21.06.2013, 12:20
Ручное управление выходной мощностью можно включить только с лицевой панели прибора нажатием определенной комбинации кнопок.

Что касается записи уставки, то это реализовать возможно. Протокол обмена данными у ТРМ148 только ОВЕН. Вот его описание. (http://www.owen.ru/uploads/type_prot_owen.zip)
Параметр SP.LU , Hash-код: A3B4 Формат типа данных: Float

werg
21.06.2013, 13:00
Спасибо
Собственно я получил доступ к параметрам, к которым его можно получить при помощи орс сервера овен.
Но, откровенно говоря, маловато будет...
Вот если бы иметь возможность управлять выходом регулятора, то есть непосредственно величиной сигнала (в моем случае 4-20 мА) дистанционно в каждом конкретном канале, при том что остальные работают.

G.Mark
21.06.2013, 14:24
Может стоит обратить внимание на систему ПЛК63 + модуль аналогового вывода ? Под ваши нужды данная связка полностью подходит.

werg
21.06.2013, 14:42
Может конечно и стоит... Даже есть плк 110 в коробочке, и модуль МВ110 8и есть
Но с кодесис надо разбираться, не смотря на то что я с сименс давно работаю
Теоретически можно конечно, но читать не перечитать.
Тут и организовать мастер-слейв обмен нужно и програмировать плк.
Я совершенно не знаю стандартных функций плк
А тут все просто, вроде должно быть

G.Mark
21.06.2013, 16:55
В том то и дело, что именно такая особенность управления технологическим объектом, которая вам требуется, на ТРМ148 не реализуется.
Что касается сложностей в освоении Кодэсис, то все преодолимо! Есть наш замечательный форум, где специалисты могут вам помочь при возникновении трудностей. Ну и стоит упомянуть проект Кодэсис.рф http://кодесис.рф/

werg
21.06.2013, 17:06
Дело в том, что есть определенные сложности с мат частью.
Очень очень большое время реакции обратной связи.
В трм 148 есть автонастройка.
Есть ли такая в плк..?
И вообще если я территориально нахожусь в спб, может ли кто нибудь взяться помочь в реализации проекта на контроллере на взаимовыгодных условиях?

G.Mark
24.06.2013, 12:44
Для автонастройки вы можете использовать соответствующий ПИД регулятор из библиотек ОВЕН. Что касается помощи, то какие-то мелкие вопросы можете уточнять на форуме. Если необходим грубо говоря готовый проект, то это либо к системным интеграторам: http://www.owen.ru/text/41934545 либо на форуме к кому-нибудь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14180