arlyn
14.06.2013, 20:59
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сделать лучше.

Для моей задачи необходимо получать значение о давлении очень много раз за секунду, чтоб потом алгоритм ПЛК проанализировал получившийся график.
ПЛК 150 может обновлять значение аналогово входа 2 раза в секунду(что не достаточно).

У "Овен" есть МВ110-2АС (модуль скоростного ввода аналоговых сигналов) который может получать до 200 значений в минуту. Мне интересно реально ли ПЛК сможет успеть получить все значения не потеряв что то из за параллельной обработки другого алгоритма (И на сколько сильно забьется тогда трафик сети). Есть ли какие то хитрости в составлении программы для этой задачи.

Быть может для него нужно организовывать параллельную сеть RS232?

Быть может есть и другие способы получать аналоговый сигнал с большой частотой, тогда что за железо для этого понадобится?

Николаев Андрей
14.06.2013, 23:31
в Вашем случае я бы обратил внимание на ПЛК160.

arlyn
17.06.2013, 16:14
в Вашем случае я бы обратил внимание на ПЛК160.

Тока ПЛК160 дороже ПЛК(100-150) почти в 2раза, а умеет измерять величину аналогового входа 10 рас в секунду. Что не сравнимо с МВ110-2АС (200 измерений в секунду), а стоит 3500р (думаю не так много). Мне интересно сеть то будет успевать. как узнать?

IVM
18.06.2013, 08:58
Сеть не будет успевать.

Николаев Андрей
18.06.2013, 10:18
Обмен по сети занимает 15-25 мс стандартными средствами.
На сколько помню можно опросить значение всех каналов одной посылкой.
Через библиотеки у гуру вроде быстрее получалось. Но зело проблематично. Стоимость потраченного на это времени превысит разницу в стоимости ПЛК.
Если у Вас стоит уже ПЛК150, то конечно легче докупить МВ110-2АС.
Если на перспективу - ПЛК160 (по цене не сильно дороже ПЛК150+МВ).

arlyn
20.06.2013, 21:54
Если у Вас стоит уже ПЛК150, то конечно легче докупить МВ110-2АС.

сейчас принято решение купить СПК207, он наверно сможет все :)

Николаев Андрей
21.06.2013, 10:15
Ну с учетом, что СПК не имеет аналоговых входов (никаких не имеет), а цикл СПК более 10мс - выборку в 100 раз в секунду Вы точно получить не сможете.
Если не секрет - что за задача? Может сможем оптимальный вариант предложить...

З.Ы.: чем подробнее опишите, тем легче будет подобрать оборудование.