PDA

Просмотр полной версии : ип320+мв110 и masster scada



jus
13.06.2013, 08:53
Доброго времени суток. У меня к панели ип320 подключен мв110-224.4тд. Подключил всё к пк с Master Scada, но теряется связь то с панелью-то cMaster Scada.

SCADAMaster
13.06.2013, 09:49
А как вы подключили к компьютеру? Кто у вас мастер на сети?
Опишите схему подключений.

jus
13.06.2013, 10:03
Панель мастер. Модуль подключен к панели по rs485, затем через преобразователь к пк.

SCADAMaster
13.06.2013, 10:21
На стороне компьютера какой OPC стоит?
Как именно теряется связь? Если у вас OPC в режиме Slave то вы должны будете производить в него запись из панели.

jus
13.06.2013, 10:34
На стороне компьютера стоит owen rs485 opc server exe. Связь теряют поочерёдно Scada и панель. Мне нужно читать переменные с МВ110 и в Master Scada и в панели
А каким образом определить в каком режиме OPC?

SCADAMaster
13.06.2013, 10:49
ОВЕН?
Насколько нам известно, панель работает только по протоколу Modbus. Скорее всего у вас получилось два мастера по сети, причем один с протоколом ОВЕН, а другой с Modbus. Не удивительно что связь пропадает.
Вам нужно установить на компьютер наш Modbus OPC сервер - например можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC Server
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
В узле задайте режим Slave, добавьте устройство с уникальным адресом, и добавьте двунаправленных тегов. В регистры этих тегов вам необходимо будет писать значения из панели.

jus
13.06.2013, 10:50
Через СКАДА-систему т.е. ОРС-мастер считывает переменные с МВ, передает данные в СКАДА, а она уже транслирует эти данные в панельку через тот же ОРС. Такое возможно сделать? По вышеизложенным рекомендациям у меня не получается.