Просмотр полной версии : ип320 и мв110
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как подключить мв110 к ип320 для чтения регистров? Спасибо.
да все так же как контроллер, адрес слейва задается конфигуратором модуля, регистры есть в документации. В конфигураторе панели просто не обращайте внимание на слово ПЛК
Спасибо! ПЛК меня и смущало.
Не могу понять почему при загрузке проекта тексты загружаются, а регистры нет.
а что такое тексты и что такое регистры, в картинках если можно
8955Цемент1 загружается, а регистр-нет
как это выглядит, настройки у регистра какие. Если проект загрузился и пишет нет связи это одно, если в регистре значение не такое какое нужно это другое. Параметры связи одинаковы у обоих устройств?
Параметры связи одинаковые. Пишет, что загрузка прошла успешно, но кроме надписи Цемент1 на панели больше ничего нет и пишет потеря связи.
Гы :) , не знаю какой конкретно у Вас МВ, поставте количество регистров 1, в место двух, если хотите реал, то нужно читать тогда 4 регистр в количестве двух и поставить галочку флоат
У меня мв110-224.4тд. Если даже неправильные настройки регистра, проект-то должен записаться в панель. До связи с модулем я ещё не дошёл.
У меня мв110-224.4тд. Если даже неправильные настройки регистра, проект-то должен записаться в панель. До связи с модулем я ещё не дошёл.
Мозг взорвали, панель загрузив проект сразу начинает опрашивать устройства, если их нет то пишет потеря связи, модуль подключайте, а потом ищите ошибки
Понял, прошу прощения за мозг.
ну раз у Вас 4ТД, то регистры лучше смотреть 62 для первого канала и т.д. причем в виде флоат (по два и с галочкой)
Спасибо. Буду пробовать и ещё с кабелем разбираться.
Дело было в кабеле, поставил нульмодемный и всё соединилось. Спасибо, что терпели меня.
Соединение панели и МВ110 получилось, но не получается подключить ещё master scada.
Мастер в сети может быть только один, у Вас как реализовано?
Я сделал панель slave, соединяется со Scada но пишет downloading
Я сделал панель slave, соединяется со Scada но пишет downloading
ну видимо панель думает, что при соединении с ПК будет происходить загрузка проекта, ей же ни кто не объяснил что это СКАДА хочет подключиться и передать значения с модуля, с которого в свою очередь скада должна прочитать требуемые значения. Все это осуществимо в одной сети, если это сеть RS485
Подсоединил всё по rs485, вроде все друг-друга видят. Вопрос: в конфигураторе значения каналов без подключенных датчиков есть, а в панели в скаде-нули. Не понимаю почему.
Начните с чего нибудь простого, например с регистра #1 В нем храниться значение скорости соединения, если везде будет видна эта цифра,тогда можно переходить к более сложным вещам
Спасибо за помощь, всё заработало. Каналы начанаются с ох46. Панель стала читать значения после того, как я поставил галочку в настройках проекта "Расш.Word.
Выкладываю для S5una-Киселек
Скажите, пожалуйста. если панель мастер какой ей нужно присваивать адрес в сети?
Скажите, пожалуйста. если панель мастер какой ей нужно присваивать адрес в сети?Вы когда нибудь видели в войсках чтоб командир отдав команду расчитатся, начинал с себя счет. Здесь так же, у мастера нет номера, он себя не опрашивает
Проблему решил след.образом: панель сделал slave подключил к скаде через инсатовский OPC сервер, а модуль МВ110 через свой по разным портам. Теперь scada читает регистры и передаёт в панель.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot