Использовал кто-то уже? Интересует как ведет себя 200-ДД на малых перепадах 4кПа/6.3кПа? Умеет ли он квадратный корень брать? какая надежность в сравнении с Метран 150 например? Не плывут ПД100 или лучше брать ПД200?

Зоя
14.06.2013, 10:32
Использовал кто-то уже?
С 2011 года продано более 800 штук- крупных претензий не поступало.


Интересует как ведет себя 200-ДД на малых перепадах 4кПа/6.3кПа?
В ПД200 есть ячейка номиналом на 6 кПа (6,3). Она ведёт себя прекрасно: 0,10% Верхнего предела измерения.


Умеет ли он квадратный корень брать?
Умеет. Для покупки датчика с корнеизвлекающим выходным сигналом необходимо написать код "М01" в конце кода заказа.


какая надежность в сравнении с Метран 150 например?
Соответствующая статистика пока не набрана.


Не плывут ПД100 или лучше брать ПД200?
С ноября 2012 ПД100 однозначно НЕ "плывут". ПД100 и ПД200 принципиально разные датчики.

Grafik
15.06.2013, 21:07
Cпасибо, ответ исчерпывающий!