PDA

Просмотр полной версии : Два ПЛК-110-60 и Ethernet



Валерий Бурик
11.06.2013, 08:33
Здравствуйте!
Нахожусь на объекте. Необходимо связать два контроллера ПЛК-110-60 по сети.
Предполагается использование сетевого концентратора. На первом и на втором есть визуализация работы узлов линии. Необходимо несколько переменных одного контроллера вывести на визуализацию другого. Посидел вчера вечером над примером, возникли вопросы. Кабеля пока тянутся, и проверить не могу. Со времени написания примера который в вложении прошло больше полтора года, может появились какие-то наработки скиньте ссылочку если есть!
Спасибо!

capzap
11.06.2013, 14:38
может здесь пример посмотрите как передавать данные http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=6181&d=1337715457, намного проще помоему

Sergey666
11.06.2013, 17:56
может здесь пример посмотрите как передавать данные http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=6181&d=1337715457, намного проще помоему

Странные у вас представления о простоте.
К тому-же ОСКАТовские библиотеки потому и идут с открытым кодом , что глючности в них - мама не горюй.
Не раз было желание с Hugo и Tobiasом "поговорить".
А, обмен UDP прекрасно работает по описаловке , надо только правильно "галочки" поставить .Как говорится проще пареной репы.

capzap
11.06.2013, 18:06
Поговорить это вполне в традиции у русских, а за фиксить баг не пробовали

у меня тоже работает прекрасно и даже по ТСР http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12729&p=83823&viewfull=1#post83823

Sergey666
11.06.2013, 18:26
А,толку фиксить!
Переписываю , или дописываю , если надо .Так последнее время вообще ими не пользуюсь.
Функция Flin2 или Round , взятая из 303 , вместо 270 на несколько часов в "ступор" ввела на обьекте , пока библиотеки не поменял.А про корявые ПИДы вообще молчу...
Все пробовать надо , только часто (очень) шкафы с контроллерами на монтаж уезжают без программы по финансово-политическим соображениям .

Валерий Бурик
11.06.2013, 20:46
Спасибо, не думал, что здесь так серьезно! кабеля протянуты, завтроа буду пробовать. Все равно, есть запасные варианты!

Sergey666
11.06.2013, 21:48
Спасибо, не думал, что здесь так серьезно! кабеля протянуты, завтроа буду пробовать. Все равно, есть запасные варианты!
Да ничего сложного в организации UDP обмена нету. И работает нормально , сам делал часто , особенно полезно когда ставишь сначала 1 шкаф автоматики , а потом через пару месяцев надо еще один поставить , но с первого надо пару чисел принимать , а 485й занят .

Валерий Бурик
16.06.2013, 11:06
Пока ничего не получилось!
Контроллері с разніми адресами, и хоть и связані сетью, работают нормально. В первом контроллере, все библиотеки прописываюся нормально, а во втором пишет, что библиотека уже существует..........
Что может біть не так? Дело в том, что это делал два дня назад, загрузка была по другому.
Завтра еще раз попробую.
Всем успехов!