Просмотр полной версии : Добавление ТРМ212 и ТРМ32 в конфигурацию ПЛК



raven34716
11.06.2013, 06:26
Уважаемые форумчане. Возникла необходимость добавить ТРМки в конфигурацию ПЛК в качестве дополнительных модулей. Но нигде, ни на сайте ОВЕН, ни на форуме не смог найти подробных инструкций, как это сделать. Я новичок в этом деле, поэтому нужна пошаговая инструкция. Как добавить входы-выходы, как их описать и т.п. Возможно такая тема уже поднималась, но искать совершенно нет времени, начальство требует результат :-)..

capzap
11.06.2013, 06:36
http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/owen_plc-configuration.pdf здесь найдете всё что нужно

raven34716
11.06.2013, 07:04
Этот документ безусловно интересен и заслуживает внимания, но для меня, как для НОВИЧКА, это просто темный лес. Нужен конкретный пример подключения ТРМ212 к ПЛК с настройкой в конфигураторе. Изучать протокол и все остальное в данный момент некогда, когда все устаканится, тогда можно будет заняться самообразованием. Думаю, что в компании ОВЕН могли бы позаботиться о таких инструкциях для так называемого "быстрого старта" для своих приборов. Да, есть инструкция по работе с измерителем с описанием регистров по протоколам Modbus и ОВЕН, но что с ними делать, ничего не сказано.

capzap
11.06.2013, 07:09
Если и примеры, есть и просто и видеоинструкции, надо просто искать тщательнее, а не делать попытки обвинять компанию, что не заботится о клиентах

raven34716
11.06.2013, 07:30
Я никого и ни в чем не обвиняю, уважаемый. Форум очень большой, чтобы найти то, что мне нужно, требуется время, которого нет. Если вы не в состоянии помочь, прошу вас не беспокоиться и не тратить свое время. Еще раз повторяю, я НОВИЧОК в автоматизации (которая к счастью, а может и наоборот, пришла в наш небольшой город :-)). Специалистов с опытом нет, спросить не у кого. Знания добываются "методом научного тыка". За ссылочку на документ спасибо, но в нем не сказано, как надо использовать все, что там описано. Пользователей, которые любят новичка "ткнуть носом" в гугл на форумах предостаточно, но хотелось бы получать конкретную помощь, для чего, имхо, и создаются форумы...

capzap
11.06.2013, 07:40
Ну вот как новичку объясню, вопросы вроде как подключить, много информации не несут, конкретно какие значения требуются, снять показания температуры, задать уставку или что еще экстраванантное
Чтоб сузить поиск могу предложить ссылку http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=49
Сам примерами не богат в данный момент, для телефона КДС не существует пока

raven34716
11.06.2013, 08:10
Для начала, чтение показаний температуры и давления, коррекция уставки, дистанционное управление запуском и остановкой регулирования. Судя по примеру №6, подключение ТРМ отличается от подключения, скажем, МВ110? 8945 Для примера картинка с настройкой ПЛК150+ТРМ212. Какие входы или параметры надо добавлять дальше?

capzap
11.06.2013, 09:50
Для начала, чтение показаний температуры и давления, коррекция уставки, дистанционное управление запуском и остановкой регулирования. Судя по примеру №6, подключение ТРМ отличается от подключения, скажем, МВ110? 8945 Для примера картинка с настройкой ПЛК150+ТРМ212. Какие входы или параметры надо добавлять дальше?

Нужно будет открыть руководство на трм и определить какие адреса модбас имеет требуемая переменная, если адрес один то хватит входного регистра, если адресов два то надо добавить РЕАЛ, после добавления канала выбрать номер функции обычно это 3 и указать нужный начальный адрес, с записью отличие будет что канал надо делать выходной и по руководству смотреть какую функцию использовать

raven34716
11.06.2013, 11:24
Уже что-то проясняется, спасибо. Еще один вопрос, адреса регистров в руководстве указаны в 16-ричной системе, к примеру, если адрес указан как 0х1009, то его в таком же виде прописывать?

Пантелеев Дмитрий
11.06.2013, 11:46
Можете так и написать 16#1009 или перевести с помощью калькулятора в десятичную. Это получится 4105