PDA

Просмотр полной версии : Время события в журнале.



Anton156
10.06.2013, 08:08
Здравствуйте!

Помогите, пожалуйста! Время события не совпадает с реальным (отличается на час). Происходит, допустим, в 9:00, а в журнале пишет 8:00. Может дело в переводе часов (переход на зимнее/летнее время), хотя в Windows переход отменен. Или это дело еще как-то в самой SCADA задается. Версия 3.4.

За ранее благодарен за мудрые советы!

SCADAMaster
10.06.2013, 08:22
Похоже действительно на какие то проблемы с часовым поясом.
Проверьте отключено ли у вас перевод с времени с летнего на зимнего (у Windows 7 для этого должен быть установлен специальный патч), и установлен корректный часовой пояс (в Москве +4).

Anton156
10.06.2013, 08:31
Windows действительно 7 (MICROSOFT PRODUCT DESCRIPTION Win Uit 7 SP1 32-bit Russian 1pk DSP OEI 611 DVD), перевод времени отменен, проверял специально, а вот про специальный патч первый раз слышу - можно об этом по подробнее, посоветуйте, пожалуйста!

SCADAMaster
10.06.2013, 09:00
А как вы получаете сообщение?
Пришлите отчет об ошибках.
Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
В Режиме Разработки (DT):
"Проект"-> "Отчет об Ошибках"

Anton156
10.06.2013, 10:44
А у меня это не ошибка, у меня в журнале на мнемосхеме пишется событие (к примеру, отключение масленого выключателя) время компьютера одно, а в журнале на час раньше. Я поставил патч, до него, чтобы показывало правильно время (в углу мнемосхемы) я ставил часовой пояс Красноярска +7 часов (сам нахожусь в Томской области - это регион Новосибирска (до патча писало +6)), сейчас пишет правильно - Новосибирск +7, а проблема осталась. Сделал отчет об ошибках, как Вы просили, но что-то он мне все заархивировал, весь проект. Прилагаю это: 8937

SCADAMaster
10.06.2013, 11:35
А после смены часового пояса вы перезапустили скаду?
У вас такое поведение у всех сообщений или у конкретных?
Судя по логу у вас явно какие то проблемы со временем - лог переполнен сообщениями о немонотонности архива. Возможно проблема в том, что у вас от ОРС серверов приходит некорректная метка времени. Возможно ваши ОРС серверы, могут получать метку времени от прибора, и если на приборе некорректно установлено время или часовой пояс, то может быть указанная вами проблема.
Попробуйте на закладке "Опрос" у ОРС сервера MWB_OPCServer_23 (сообщения идут от него), установить галочку "Устанавливать локальную метку времени" - тогда метка времени получаемая от ОРС сервера будет переопределяться скадой.

Anton156
10.06.2013, 12:49
установить галочку "Устанавливать локальную метку времени" - тогда метка времени получаемая от ОРС сервера будет переопределяться скадой.

Спасибо! Помогла данная галочка. Буду разбираться с часовыми поясами и синхронизацией времени на КП.

SCADAMaster
10.06.2013, 14:17
Скорее всего некорректно установлено время в контроллере.