Совместим ли ПЛК 100 с Модулем аналогового ввода ОВЕН МВ110-224.8A?
И второй вопрос:
МВ110-224.8A может работать с разными датчиками одновременно, то есть
можно ли на четыре входа повесить термометры сопротивления градуировки 100М, а на остальные входы токовые датчики 4...20 мА ?

Николаев Андрей
06.06.2013, 22:25
Хорош стебаться... мы все учились понемногу...
МВ110-8А подключается к ПЛК100 по интерфейсу RS485.
Рекомендую протокол ModBus.
Подробное описание на диске к ПЛК - в Руководстве пользователя.

Готовый пример подробный тут:
http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=49

Можно смотреть пример для МВА8. Это почти то же самое.

rocky7
06.06.2013, 23:07
Спасибо!
А ТРМ32 с RS485 можно опрашивать, если ещё и его подкинуть?
Просто планируем с МаsterScada через ПЛК100 производить по Modbus связь с ТРМ32. Для нас важно менять дистанционно отопительный график (т. е. производить запись в один из регистров).
Такая конфигурация: МаsterScada-OPC-сеть Ethernet-ПЛК100-RS485-ТРМ32. Теоретически вроде должно работать.

kgsh82
07.06.2013, 07:21
Может применить преобразователь Ethernet-RS485?
ИМХО так проще

Николаев Андрей
07.06.2013, 10:23
Если стоит ПЛК100 уже - его вполне можно использовать.
Да, Вы его подключаете по тому же 485.
Так же добавляете UniversalModBusDevice. В нем добавляете нужные регистры в нужном количестве, из руководства на ТРМ32