PDA

Просмотр полной версии : Обнуление ФБ "Задатчик"



smk1635
04.06.2013, 20:23
Если возможность выставить значение в ФБ "Задатчик" в ноль по дискретному сигналу или по событию?
К примеру теряется связь с контроллером, выдается дискретный сигнал или срабатывает событие и задатчик выставляться в нулевое положение.

SCADAMaster
05.06.2013, 13:03
Уточните имеется в виду ФБ "задатчик дискретный" ?

smk1635
05.06.2013, 17:44
Вот такой.

SCADAMaster
06.06.2013, 11:08
По событию обнуляете команду, которая привязана к данному задатчику.

smk1635
06.06.2013, 17:34
По событию обнуляете команду, которая привязана к данному задатчику.

Спасибо.
Так и сделано. Но работает так:
Задатчик. Диапазон от 0 до 100.
Выставляем на задатчике - 50. В контроллер приходит значение - 50.
Случилась авария. По событию команда привязная к задатчику принимает значение - 0. В контроллер приходит значение - 0.
Но на самом задатчике (на мнемосхеме) остается значение 50.
Естественно оператор считает, что задано значение - 50.
Пока не изменишь значение на задатчике, в контроллере остается значение - 0.
Вот собственно повторяю вопрос, на задатчике (в мнемосхеме) как можно скинуть значение на "0" ?

SCADAMaster
07.06.2013, 11:08
Вы разобрали пример который был приложен к предыдущему сообщению? Там такого поведения нет.

smk1635
07.06.2013, 16:55
Вы разобрали пример который был приложен к предыдущему сообщению? Там такого поведения нет.

Ну если откровенно, в примере такого поведения нет, как нет и функционального блока "Задатчик" . Просто "Объект" в место него. :D
То что Вы советовали у нас так и было сделано.
Я описал работу задатчика на реальном объекте.
Ещё раз поясняю: команда обнуляется. Не обнуляется значение в мнемосхеме.

SCADAMaster
09.06.2013, 18:25
ВФБ "Задатчик" который вы добавили уже не применяется в MasterSCADA. Вообще странно что вы смогли его добавить - он скрыт от пользователя, и добавить его можно только вручную из органайзера палитры.
Сейчас чтобы создать задатчик, можно использовать обычную команду. Создаете команду, тащите ее на мнемосхему правой кнопкой мыши - выбираете тип контрола "Задатчик". Это удобнее чем ФБ. Сброс осуществляется как мы писали ранее - по действию в событие, что и сделано в выложенном примере.

smk1635
09.06.2013, 18:40
ВФБ "Задатчик" который вы добавили уже не применяется в MasterSCADA. Вообще странно что вы смогли его добавить - он скрыт от пользователя, и добавить его можно только вручную из органайзера палитры.
Сейчас чтобы создать задатчик, можно использовать обычную команду. Создаете команду, тащите ее на мнемосхему правой кнопкой мыши - выбираете тип контрола "Задатчик". Это удобнее чем ФБ. Сброс осуществляется как мы писали ранее - по действию в событие, что и сделано в выложенном примере.

Да, действительно, если команду преобразовать в слайдер все работает.
Судя по количеству багов которые у меня вылезли на этом объекте (это я про оборудование, в Скаде только этот) надо менять профессию,
и подаваться в тестеровщики. :D