Доброго времени суток уважаемым форумчанам!
Поиском форум прошерстил но ничего подходящего не обнаружил, поэтому рискну создать новую тему.
С СПК207 и CoDeSys v.3 столкнулся впервые, до этого работал с CoDeSys v.2... Не могу что-то решить такую проблему: необходимо получить на ПК с OPC-сервером, значения с входов модулей ввода, подключенных к панели через порт RS485 (по Modbus). Панель и ПК соединены между собой по Ethernet. Подскажите пожалуйста, как это сделать?
Модель панели: СПК207-03.CS-WEB
Программу пишу в CoDeSys 3.5 SP2 c профилем визуализации CoDeSys 3.5 SP1 Patch 2.

Николаев Андрей
05.06.2013, 08:35
Все точно так же как и в CODESYS 2.
Настраиваете обмен с модулями.
Далее настраиваете обмен по CODESYS OPC Server
Или создаете ModBus Slave для обмена по Ethernet и отдельно настраиваете ModBus OPC сервер.