PDA

Просмотр полной версии : Подключение ТСП к ТРМ по длинной линии



Anton_K
01.04.2008, 19:36
Мне необходимо подключить датчик ТСМ к прибору ОВЕН, например к ТРМ-138, расположенному в соседнем здании. Примерная длина трассы - 500 м. В документации на ТРМ сказано, что сопротивление линии (1жилы) должно быть не более 15 ом и длина - до 100 м. Объясните, причём здесь ограничение по длине? Насколько я понимаю, если при длине 500 м сопротивлении жилы менее 15 ом ( а это реально для проводов с относительно большим сечением) то всё должно работать ?! При малой частоте обновления данных погонная ёмкость кабеля влиять не должна, синфазные и дифференциальные навдоки - тоже.

Кроме того, ограничение 15 ом написано и для датчиков 50 ом и для датчиков 100 ом. По моему, при увеличении сопротивления датчика допустимая длина кабеля должна так же увеличиться ?

Спасибо, кому не лень ответить на 2 вопроса !

Sniper007
02.04.2008, 08:17
Можно воспользоваться преобразователем сопротивление-ток. Преобразует сопротивление датчика в ток 4-20 мА, а токовую линию можно хоть километр тянуть.

Ельцов Андрей
02.04.2008, 14:51
Ограничение в 100м накладывается из-за требований к помехозащищенности. Чем длиннее линия связи тем больше помех она поймает. Если у Вас линия связи находится вне промышленного помещения то можно и 500 м. Главное ограничение это сопротивление линии связи.

Anton_K
05.04.2008, 21:27
Всем спасибо ! Будем искать преобразователи в 4-20 мА ...

Sniper007
07.04.2008, 08:03
Подобная продукция есть у компании термодат, а так же еще у ряда фирм. ВВедите в любом поисковике - нормирующий преобразователь