PDA

Просмотр полной версии : Рвется соединение ПК с ПЛК (HMI)



KRUG
03.06.2013, 16:34
Периодически, но разному может 1 час, 1сутки максимум 4 дня, происходит разрыв соединения ПК с ПЛК150 обмен данными происходит по протоколу internet адреса 192.168.1.200 они находятся в общей сети организации, Таймаут связи в опциях проекта установлен 100000мс

HMI приходиться запускать по новому при этом сбивается история и графики. хотелось бы решить эту проблему. (может еще увеличить таймаут, но да какого предела?)

Что посоветуете?

G.Mark
04.06.2013, 10:45
Какая у вас версия прошивки ПЛК?

lara197a
04.06.2013, 11:31
Для ПЛК 1ХХ это нормальная ситуация.
Более стабильно работает только в отдельной сети.

KRUG
10.06.2013, 09:56
Какая у вас версия прошивки ПЛК?

точно не помню, примерно 2,11

KRUG
10.06.2013, 09:58
Для ПЛК 1ХХ это нормальная ситуация.
Более стабильно работает только в отдельной сети.

А какие варианты есть?

Что все обладатели ПЛК так мучаются?

lara197a
10.06.2013, 20:17
RS232- преобразователь Moxa

Гарчев Евгений
11.06.2013, 13:29
Перепрошейте контроллер на прошивку версии 2.10.9 (http://www.owen.ru/catalog/13294651) - это наиболее стабильная прошивка для работы по Ethernet.