PDA

Просмотр полной версии : Подключение ПД-100 и более 4 ТСМ к МВ110-8А



Туман
01.06.2013, 03:02
Необходимо подключить 4 ПД100 и 4 ТС (термосопротивления) к МВ110-8А.
Вопросы:
1. С каким шунтирующим сопротивлением необходимо подключать ПД-100?
Согласно инструкции на ПД-100, при напряжении питания 24В рекомендуемое 500 Ом.
Согласно инструкции на МВ110-8А - 50 +-0,025 Ом. Разница в 10 раз. Вроде 50 Ом можно, согласно мануалу на ПД100, но хотелось бы этот момент уточнить.

2. Согласно инструкции МВ100-8А ТС подключаются по 3-ех проводной схеме, AIx-1, AIx-2 и AI-R. Входов 8 шт, AI-R - 4 шт. Как подключить 5 ТС?
Никаких ограничений на не более 4 ТС нигде найти не смог.

3. Как правильно подключить 4 ТС и 4 ПД100 (4..20 мА)? Вопрос возник из-за соотношения 4-ех клемм AI-R и 8 входами.

Александр Аннаев
03.06.2013, 09:30
1. Используйте шунтирующее сопротивление 50 +-0,025 Ом

2. Никаких ограничений на количество подключаемых ТС нет (до 8 штук). НА каждый из входов AI-R можно подключать по два компенсационных провода от термосопротивлений.

3. Подключаете на каждый из AI-R по два компенсационных провода от ваших ТС. Таким образом, подключаете 2 компенсационных провода на 1 вход AI-R. При подключении сигналов 4-20 мА от датчиков давления ПД100, вход AI-R не используется.

Туман
06.06.2013, 17:13
1. Используйте шунтирующее сопротивление 50 +-0,025 Ом.....

Спасибо! Буду экспериментировать :)