PDA

Просмотр полной версии : ТРМ201 and МСД200



Sergei-130
30.05.2013, 12:33
Всем доброго дня может кто поможет с моим вопросом (сам не скажу что силен в этом но все же почитал и ни в какую пришлось писать)
Есть трм201 и МСД200 подключаюсь по RS-485 приборы (пробовал сам на диске был пример с настройками на трм202) на карту постоянно пишет или нет или т.аут.Индикатор rs2 моргает зеленый красный кратковременно
Если кто сталкивался сбросте как настроить.

Зоя
30.05.2013, 13:18
Примеры настроек МСД200 с разными приборами ОВЕН выложены здесь. (http://www.owen.ru/catalog/43918368)
Берете пример для ТРМ202 и производите аналогичные настройки, но только для одного канала.
Так же рекомендуем обновить прошивку на МСД200 и работать с новым конфигуратором. Прошивку и конфигуратор можно скачать тут (http://www.owen.ru/catalog/96030692)

Sergei-130
30.05.2013, 13:59
Берете пример для ТРМ202 и производите аналогичные настройки, но только для одного канала.

на сколько я понял аналогичны но уже настраивал по этому примеру 2 трм201 и у меня как я писал выше ничего не вышло

Зоя
30.05.2013, 15:52
По какому протоколу настраиваете?
Меняли ли сетевые настройки на ТРМ201?
Если изменяли, то перезагружали ли Вы прибор?
Можете выслать скрины с Вашими настройками мне на электронную почту Zoya@owen.ru?

Sergei-130
31.05.2013, 10:43
Спасибо Зоя что уделила время решил проблему (не хотел прошивать но все же решился ) да и заработало по примеру трм202
Подскажи еще такой вопрос 2 трм201 сохраняют данные в одном столбце.Как бы немного неудобно в разных можно сделать?

Пантелеев Дмитрий
31.05.2013, 15:46
Что именно неудобно? Для чего в разных? 1 канал - 1 столбец.

Sergei-130
31.05.2013, 19:32
Да именно так и хотелось бы но у меня пишет две трм в одну ячейку

Пантелеев Дмитрий
03.06.2013, 09:04
Пришлите свой файл, который Вы считали с МСД.

Маруся
08.07.2013, 10:51
Добрый день. Вот наткнулась на тему. У меня стоит та же задача МСД200 и ТРМ201. Сначала МСД вообще не видел ТРМ, дозвонилась с службу поддержки, выслали новую прошивку. Теперь видит, настраиваю по примеру ТРМ202 по протоколу Modbus RTU 9206 , но вот в полученном файле отображается только9207

Пантелеев Дмитрий
08.07.2013, 11:53
Настройки сети какие? Пришлите Ваш файл. Проверим.

Маруся
08.07.2013, 12:06
Вот. К ТРМу подключен ДТС065-50М.В3

Пантелеев Дмитрий
08.07.2013, 14:40
Найстройки сети какие? МСД настроен верно. Посмотрите чтоб в приборе был установлен протокол Modbus RTU, скорость 115200, адрес 16.

Маруся
08.07.2013, 15:09
Согласно схемы программирования прибора установила скорость обмена, 8 бит, номер прибора 16, задержку ответа - 1... Как установить протокол? Интуитивно я догадываюсь каким параметром это задавать, но методом перебора результатов не вижу, т.к. символы отображающиеся на интерфейсе далеки от их значений...

Пантелеев Дмитрий
08.07.2013, 15:27
Меню COMM параметр Prot - необходимо значение M.RTU . После записи всех значений перезагрузите прибор путем выключения питания.

Маруся
09.07.2013, 15:23
Установила в меню ТРМ201 COMM параметр Prot - значение M.RTU, согласно инструкции по настройке обмена данными через интерфейс RS-485 изменила в настройках МСД под протокол Modbus RTU количество стоп-бит с 1 на 2... В итоге выходной файл все равно такой

Пантелеев Дмитрий
10.07.2013, 09:36
Взял Ваши настройки и записал в свой МСД. Подключил ТРМ201 и все работает с первого раза. Проверяйте соединение МСД и ТРМ. А к А, В к В.

Маруся
11.07.2013, 12:58
Переписала программу под ОВЕНовский протокол.... не работает, вернее работает также как и до этого... Соединения проверяли и прозванивали, А к А , В к В, сигнал проходит, единственное не понятно в какую сторону, то ли ТРМ выдает информацию, то ли МСД его безрезультатно опрашивает... Пробовала менять карту памяти с более высоким классом, т.к. читала на другом форуме, что в ней может быть загвоздка... результат тот же... Есть вероятность неисправности приборов и как проверить?

Пантелеев Дмитрий
11.07.2013, 14:21
Напишите на почту support@owen.ru. Постараемся разобраться.

Маруся
12.07.2013, 14:17
Все))) Разобралась. Работает!!!!
Еще вчера заметили что на трме не мигает светодиод RS, правда нам это мало помогло. Помогла программа прошивки МСД и конфигуратор. Везде и во всех настройках и прошивках устанавливала скорость обмена 115,2 Мбит/с, но нажав сканирование по скорости в конфигураторе получила 9,6 Мбит/с, все перепроверила, перепрошила, но результат остался тот же.. Тогда перепрошила и перепрограммировала все под 9,6 Мбит/с. Работает :)) Спасибо за участие :)