PDA

Просмотр полной версии : трм 101



незарегистрированный
01.04.2008, 10:12
Добрый день, помогите с настройкой прибора, нужно точно выставить прибор на температуру 200, при автоматической настройке пускатель работает постоянно, что сами понимаете на обогревы дейсвует негативно, хотелось бы узнать есть более плавная настройка и каким образом это сделать, зарание большое спасибо!!!!

Сергей Бондаренко
01.04.2008, 15:02
"работает постоянно" это имелось ввиду вкл\выкл пускателя происходит с высокой частотой?....Я бы вам советовал не решать проблему увеличеием периода ШИМ самого прибора, качественного регулирования не получите. Лучше поставьте вместо пускателя твердотельные реле или симисторный пускатель, заодно от шума избавитесь и получите хорошую точность поддержания температуры!
Собственно нормальный "брендовый" пускатель будет не дешевле чем твердотельные реле, зато сколько плюсов при выборе последнего!

Папулов Сергей
01.04.2008, 15:05
Если у вас релейный выход на управление, то при ПИД-регулировании постоянной работы пускателя не избежать.
Выйти из ситуации можно перенастроив прибор в режим он\офф-регулирования и выставить гистерезис побольше ((.
Для бережного управления нагревателями рекомендуется применять управление по мощности. ТРМ101-ИР + БУСТ+симистор., либо использовать твердотелки.

farikpwnz
15.06.2015, 11:20
Скажите пож-тв какой тогда трм 101 и твердотелка реле надо для регулирования мощности и что бы эта схема работала
Заранее спасибо
Помогите бедному студенту