PDA

Просмотр полной версии : Проблема с аналоговыми выходам ПЛК160



golland
29.05.2013, 03:00
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
Есть ПЛК160-AL, и все бы с ним хорошо, но когда в Codesys в ПЛК-конфигураторе я пытаюсь задать нужное мне напряжение (от 0 до 10 вольт) на выходе получаю его отсутствие :( (в параметрах канала значение с амперов на вольты поменяно)

kgsh82
29.05.2013, 06:28
Может нажать "Записать значения"? В ПЛК73 точно так, а в 160 не помню.

golland
29.05.2013, 12:55
Может нажать "Записать значения"? В ПЛК73 точно так, а в 160 не помню.

а можно поподробнее, спасибо!

kgsh82
29.05.2013, 14:23
В конфигураторе задаёте напругу, а потом Онлайн->Записать значения. Или Ctrl+F7.

Гарчев Евгений
29.05.2013, 15:11
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
Есть ПЛК160-AL, и все бы с ним хорошо, но когда в Codesys в ПЛК-конфигураторе я пытаюсь задать нужное мне напряжение (от 0 до 10 вольт) на выходе получаю его отсутствие :( (в параметрах канала значение с амперов на вольты поменяно)

Задаете непосредственно в конфигурации ПЛК? Как анализируете наличие напряжения на выходе? Выход подключен к нагрузке? ЦАП запитан?

golland
29.05.2013, 17:40
Задаете непосредственно в конфигурации ПЛК? Как анализируете наличие напряжения на выходе? Выход подключен к нагрузке? ЦАП запитан?

Да, задаю в конфигурации ПЛК (раньше работал только с ПЛК154, там все работал сразу после задания значений в конфигураторе). Напряжение на входе анализирую с помощью мультиметра. Вход к нагрузке не подключен и ЦАП не запитан (если это нужно сделать, объясните пожалуйста как и с какими параметрами).

golland
29.05.2013, 17:43
В конфигураторе задаёте напругу, а потом Онлайн->Записать значения. Или Ctrl+F7.
Спасибо, но не помогло(

Гарчев Евгений
30.05.2013, 10:22
http://www.owen.ru/uploads/re_plc160_1289.pdf - посмотрите схему подключения аналогового выхода "А" (рисунок В.6), на ПЛК154 ЦАП активный, а здесь - нет.

golland
05.06.2013, 01:46
http://www.owen.ru/uploads/re_plc160_1289.pdf - посмотрите схему подключения аналогового выхода "А" (рисунок В.6), на ПЛК154 ЦАП активный, а здесь - нет.
большое спасибо!