Просмотр полной версии : МУ110-224.16К не могу настроит протокол
Подскажите плиз, может кто сталкивался с такой проблемой.
При записи конфигуратором, протокола обмена, (поставил модбус PTU) конфигуратор отобразил красную строку и пишет не найден дескриптор, Конфигуратор пишет всё кроме протокола обмена, на любой протокол пишет, не найден дескриптор. версия прошивки 2.01.
Да и вобще сам модуль, их два, мигает выходами и горит светодиод авария.
Кирилл Валюнин
28.05.2013, 18:34
А версия конфигуратора какая? Авария моргает, потому с модулем нет связи. Выставьте тайм-аут Аварии побольше или можно отключить его (записав значение 0). Если не опрашиваете его за время t.out, то модуль переходит в режим Аварии
Хорошо, я посмотрю завтра что там стоит. Но не понятно почему у мв110 авария не горит? Этот параметр я не менял ни у того ни у другого модуля.
Таймаут стоит=0 . Параметры по умолчанию, даже изменяя уровни через конфигуратор уровни на выходе не меняются, не смотря на постоянную связь через конфигуратор, горит авария. Прошивку перепрошил, взял с сайта, толку нет. Конфигуратор взял последний с сайта, там не нашел параметра протокола, но в доке написано что он автоматом определяет протокол.
Что ещё посмотреть подскажите?
Протокол выбирать не нужно модуль поумнел и стал понимать все сразу.
Для решения вашей задачи нужно знать каким оборудованием ведете опрос.
И поддерживает нужною команду мастер опроса.
Пока что его опрашивает конфигуратор, опрашивает его по потоколу Овна, лампочка 485ого интерфейса мигает, а авария все равно горит и сначало верхние восеми входов горят и включаются на 8 сек. а потом нижние включаются на 8 сек., а верхние гаснут, и как по кругу, по 8 сек.
Там под крышкой переключатели, 3 шт., 1-of, 2 on, 3 of, может вних проблема.
Кирилл Валюнин
30.05.2013, 12:33
Вторую в off выставьте.
Расшифруйте плиз в мануале про 1,3 инфа есть а второй нет.
Кирилл Валюнин
30.05.2013, 13:40
В модулях вывода предусмотрена перемычка (дип) для теста-диагностики. Как раз по группам переключаются выходы
А применительно аналоговых модулей как. Дин №3 также работает.
Да, всем спасибо я уже и сам нашел, не понятно только что за халатность, подавать прибор в не рабочем режиме. :eek:
Кирилл Валюнин
30.05.2013, 18:37
А применительно аналоговых модулей как. Дин №3 также работает.
Не во всех модулях AI это реализовано.
konst2: приносим извинения за доставленные неудобства.
Укажите, пожалуйста, зав. номер. Приобретали в главном офисе\у дилера?
Не во всех модулях AI это реализовано.
В МВ110-8А работает?
Не во всех модулях AI это реализовано.
konst2: приносим извинения за доставленные неудобства.
Укажите, пожалуйста, зав. номер. Приобретали в главном офисе\у дилера?
зав. ном. 22075121102334961 , брали снабженцы, скорее всего в сибавтоматика г. Томск.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot