Интересная история: Имеем ПЛК-110-60 с 5 модулями МВ и 3-мя МУ. Значения переменных "кнопок пуск" из визуализаци кдс присваиваются входам ПЛК, все работает , но с замедлением 1--3 сек.Никаких замедлений в прграмме не предусмотренно. Время min цикла ПЛК 3мс- в модуле Statistic флаг Optimizate не "горит" но впечатление такое, что ПЛК реально опрашивает все модули за 1-2 сек и мой BLINK не в состоянии выдать на модуль расширения выходов прерывистый сигнал 1сек-импульс-пауза и то через раз. Скорость опроса модулей мала конечно 9600, (поднимать неохота), но ведь время цикла ПЛК не превышает 3мс. Неужели время опроса модулей не входит во время цикла ПЛК.- не может быть.

capzap
28.05.2013, 11:44
при чем тут время цикла плк и время опроса модулей, это разные "плоскости". Время паузы между фреймами модбас РТУ, расчетное на 9600 составляет более 4мс ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus ) Тем более через конфигуратор же опрашиваете
Так что ни чего интересного

alex55
28.05.2013, 13:57
Спасибо за предоставленную информацию, приходится восполнять пробелы по ходу работы- для меня это пока новое и интересное.

alex55
05.06.2013, 15:00
Увеличил скорость опроса модулей до 57600 - с запоржца перешел на мерс-все заработало. Действительно цикл плк без изменений. Спасибо Capzap.