Просмотр полной версии : убрать минус в показаниях ИТП-11



Smpl
27.05.2013, 17:02
Добрый день!
Выходной сигнал-4-20мА.
Настроена разрядность di.P- 000.0
минимум: di.Lo- 0

Вопрос- на индикаторе при нуле показание -0,1(что не допустимо),
Как сделать отсечку отрицательных значений?

Александр Ч.
28.05.2013, 14:53
Вероятно на входе датчик давления выдает ток 3.9... мА? Если точность 0.1 и больше устраивает введите минимум +0.1

Smpl
28.05.2013, 21:08
Спасибо! Так и сделал.
Плохо что в индикаторе нет функции отсечки отрицательных значений.
А ноль плавает на всех датчиках 4/20(расход, давление, температура, уровень), а также на контроллерах, частотниках...
Недостаток ИТП существенный, сегмент рынка, где без отсечки никак, велик. Имеющийся фильтр для динамичных процессов не актуален.