PDA

Просмотр полной версии : Связь ПЛК 100 с МДВВ



Vladimir_tat
27.05.2013, 15:16
Здравствуйте, граждане!
Имею вопрос по связи сабжей:
При их связывании принимаю значения со входов, но не могу зажечь выход, т.е. программно в конфигуратор циферка падает, а на модуле лампочка так и не зажигается. Как же быть, что же делать?
http://img-fotki.yandex.ru/get/9224/84929528.0/0_d2095_2a6f8943_XXXL.png

capzap
27.05.2013, 15:20
не пользуйтесь шаблоном, его поддержка не ведется

Vladimir_tat
27.05.2013, 15:36
Вставил "Универсал Модбас девайс" с парой "Регистр ин/аут-пат модуль", с ними все работает.
Извините за беспокойство