Просмотр полной версии : Сеть RS485 по контрольному кабелю
Добрый вечер всем. Прошу подсказку, нужно соединить ПЛК160 и модуль ввода аналоговых сигналов МВ110 по RS485 (ModBus-RTU). Проблема в том, что под RS485 мне "выделяют" две жилы в контрольном экранированном медном кабеле 24*1.5. Получится ли у меня что-то ?
Что за сигналы по остальным жилам?
Какое расстояние, скорость?
Как проложен кабель (отдельно, вместе с силой)?
Так то конечно получиться, но в зависимости от ответов на вопросы наверху, возможно, придется сплясать с бубном.
Сигналы от реле и приборов 24V DC, 220V AC - длинна около 15м. Проблема одна - рядом идет сила частотой 2кГц (установка ТВЧ)
38400, должно заработать, нужно больше - надо пробовать.
А чего на 15м неужто нельзя свой кабель кинуть?
Под бетонной стеной затянутый под полом в трубе и забетонированный
А за ответ спасибо большое, после выходных буду пробовать