Просмотр полной версии : Подключение 3-х ТТ реле к выходу 4-20 мА
Можно ли подключить три ТТ реле с управлением 4-20 мА к одному аналоговому выходу ПЛК или модуля вывода или необходима какая-то обвязка ?
Управление 3-х фазной нагрузкой.
Или проще продублировать на три аналоговых выхода сигнал и каждое реле к своему выходу. (ну тут жаба душит транжирить выходы)
Никто не использовал ТТ реле с управлением 4-20мА ?
Если правильно понимаю, их надо включить последовательно три штуки, но при этом будет выше Rн или это совершенно не важно ?
Нужны какие-то шнтирующие резисторы или нет ?
Блин, и в сети все попадается только про ТТР с управлением постоянным током.
Если правильно понимаю, их надо включить последовательно три штуки, но при этом будет выше Rн или это совершенно не важно ?
Это важно. Но у Вас всего три ТТР поэтому просто соедините их последовательно без шунтирующих и без добавочных резисторов и все будет работать. А если не сможет выдать полную мощность добавьте напряжение ( в разумных пределах)
Vodi, напряжение будет штатное 24В от БП, как по мануалу подключения.
Я так понял, что достаточно в качестве нагрузки самих ТТР, на этом и остановлюсь.
Спасибо
KonstantinKV
17.01.2018, 10:14
Добрый день! Скажите у Вас получилось решить эту задачу? Работают 3 ТТР с управлением 4-20мА от одного выхода
Гузей Максим
22.01.2018, 08:44
Добрый день!
Данный вопрос был рассмотрен ранее для ТРМ251, для ПЛК все правила сохраняются.
Ознакомиться можно по ссылке: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28031
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot