PDA

Просмотр полной версии : Подключение МВУ8



Ильнур
22.05.2013, 17:19
мы собираемся использовать МВУ8-И с аналоговыми выходами 4..20мА. Согласно инструкции по эксплуатации мы должны подключить ЦАП через внешний источник постоянного тока напряжение которого расчитывается по формуле
Unmin=10В+0,02*Rн
сопротивление нагрузки у нас Rн =120Ом следовательно
Unmin=10В+0,02*120Ом=12,4В
Umax=Unmin+2,5В=12,4В+2,5В =14,9В
могу ли я использовать для питания ЦАП блок питания на15В БП30Б-Д3-15?
или надо использовать блок питания на 24В с ограничивающим сопротивлением?
Каким тогда должно быть это сопротивление?
Rогрmax=((Uп-Uпmin)/Iцап) *1000=((24-12,4)/20мА)*1000=580кОм
Rогрmin=((Uп-Uпmax)/Iцап) *1000=((24-14,9)/20мА)*1000=455кОм
Rогрmin могу ли я взять ограничивающее сопротивление R в этом случае С1-4 имп. 0.25 Вт, 5% 510 кОм?И еще вопрос.Если не использовать ограничевающее сопротивление, чем это может обернуться?

Александр Ч.
24.05.2013, 13:30
Откуда килоОмы нарисовались? Ставьте 400-500 Ом на 24 В

Ильнур
24.05.2013, 16:04
[QUOTE=Александр Ч.;111635]Откуда килоОмы нарисовались?
Из руководства. И какое там минимальное ограничивающее сопротивление?

Александр Ч.
27.05.2013, 12:48
Делите именно на 20 (мА), а не на 0.02(А). В руководстве указаны миллиамперы!