Схема подключения: источник постоянного тока от датчика 0-10 В, подключаю к аналоговым входам ПЛК 160. Просматриваю значение сигнала и вижу непонятку..... измеряю вольтметром напряжение на входе ПЛК показывает 10,3 В. Отключаю ПЛК от датчика и измеряю напряжение вольтметром на датчике получаю 5 Вольт. Думал что датчик глючный, но сейчас начал измерять выпрямленное напряжение от источника переменного тока и тоже самое.....Подключил второй датчик (другой фирмы и марки) все нормально! может быть есть секрет в подключении аналоговых входов на ПЛК 160???

Сергей_SPB
21.05.2013, 20:21
никто не знает?

capzap
21.05.2013, 20:55
никто не знает?

ну еще бы знать полную маркировку как контроллера, так и датчиков. А в идеале хотелось бы услышать что глючный датчик на других устройствах себя ведет предсказуемо

Сергей_SPB
22.05.2013, 01:16
маркировка контроллера ПЛК160-24.У-М.
датчик давления импортный , проверяю сигнал на выходе датчика вольтметром все ОК, то есть напряжение от 0 до 10 В изменяется в зависимости от давления.На других ПЛК не могу проверить так как имею только один контроллер... но к этому же контроллеру подключен походжий датчик и все работает.

capzap
22.05.2013, 07:17
ну мне бывает лень откручивать винт и мерить ток у токового датчика, я начинаю измерять напряжение. Что за датчик то :)

Сергей_SPB
22.05.2013, 15:06
мне не лень откручивать ) я открутил и измерил напряжение. и до того момента как приобрел ПЛК, измерял напряжение на выходе датчика мультиметром )))) и почему то не могу измерить на ПЛК выпрямленное напряжение после диодного моста ((((

Сергей_SPB
24.05.2013, 18:15
снял датчик, измерил напряжение на аналоговых входах ПЛК160 и вижу 10,4 В. Странно....сопротивление датчика 5кОм. При шунтировании входа ПЛК на 5кОм и подключенном датчике появляется постоянное напряжение 1,4 В, которое не меняется при изменении давления....датчик исправен! ЧТО ДЕЛАТЬ????

Ryzhij
24.05.2013, 20:01
Вам уже писали
ну еще бы знать полную маркировку как контроллера, так и датчиков.но к сотрудничеству Вы упорно не склоняетесь ;)
У датчика Вашего шильдик есть?
Воспроизвести содержимое шильдика (выложить фото или просто переписать) можете?
Схему подключения изобразить в состоянии?

alm
20.06.2013, 15:50
датчик импортного производства и информации о нем крайне мало, сейчас такие девайсы и не выпускаются))) : выходное напряжение от 0 до 10 В постоянное, 5 кОм, питается датчик от 24 В ( Millipore CDL-21S06 Capacitance Diaphragm Gauge Manometer 0-100Torr Pressure). Мой контроллер ОВЕН ПЛК160-24.У-L, то есть универсальные входы, питание 24 В, ограничение памяти.
Столкнулся с аналогичной проблеммой. Акк. меряю - нормально, подключаю зарядку 5в(импульсная!) -10в прибором на контроллере. Все дело в источнике питания датчика. В импульсных как правило, нет транс-й развязки с 230в по 0. Таким образом спалили МОХ-у -заменили родной(с развязкой) блок питания на импульсный с зарядкой Акб и при монтаже перепутали полярность. При родном ИП- нет пр-м, а при ИИП без развязки на 0 по высокой все что угодно. Решение - поставили развязывающий транс 230\230 перед ИИП (маломощный купить -проблемма - заказывал)