Просмотр полной версии : masterOPC и ПЛК 150



AlexeyA
17.05.2013, 14:10
добрый день!

не знаю в какой раздел лучше написать.
в modbus slave ПЛК 8 переменных
в masterOPC пишу регистры
0 2 4 6 8 10 12 - 7 переменных OK (float и 2 bite)
а восьмая 14 - bad
ошибка устройства, адрес данных не доступен пишет в сообщениях

спасибо!

SCADAMaster
17.05.2013, 14:52
Это значит что адреса который вы запрашиваете в контроллере нет.
Приложите скриншот PLC Configuration и конфигурацию ОРС сервера.

AlexeyA
17.05.2013, 15:16
1) спасибо за ответ! вставил файл скриншотов

2)создалась еще одна проблема, но уже связанная с мастерскада

создал кнопку на мнемосхеме
сделал расчет (если эта кнопка истина, то прибавляю 10 единиц к переменной)
при первом нажатии выдает сообщение о ошибке связи с OPC переменной, и в объекте название расчета бледнеет, но если далее ручками вписать новое значение,то все работает....
может хоть направите, куда копать.....

AlexeyA
17.05.2013, 15:30
а поближе можно?)
поиск по справке дал только про графики и балансировку производительности

AlexeyA
17.05.2013, 16:08
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=110963&postcount=1951
страница 46

1) ойойой
спасибо за наводку! не просто слышал, а даже схему начертил
но перепутал байты и регистры
пятница видимо

2)правда второй вопрос это не сняло
но может быть тоже пятница....