Просмотр полной версии : МВ110-8А измеряет занижая мА



S.A.D.
17.05.2013, 11:39
На модуль подключено 2 датчика давления (один до насоса, другой после) 4-20мА с резистором из комплекта модуля согласно схеме, питание 24В , соответственно в настройках указан тип датчика. Мин макс значение сделал 4-20 чтобы видеть мА. Подключаюсь конфигуратором. Входной датчик на деле выдает 4,6 мА, МВ100 пишет что измереное значение слишком мало. Выходной датчик выдает 17,6 мА, МВ110 пишет мне 15,4. Очевидно, что модуль занижает ток. Как такое может быть?

Пантелеев Дмитрий
17.05.2013, 12:30
Нарисуйте схему соединения. Значение тока на чем смотрите? Так же значения на модуле смотрите конфигуратором?

S.A.D.
17.05.2013, 13:08
Подключение согласно схеме с шунтирующим резистором. Значение тока смотрю мультиметром включая его в разрыв. Значение на модуле смотрю конфигуратором. На резисторе педение напряжения по первому входу 0,230В, по второму 0,795В.

По закону ома считаю ток 0.795/50=15.9мА. В разрыв в данный момент датчик столько и показывает (воду разобрали, давление упало). А в конфигураторе 13,7
Получается разница в 2,2мА. Могу это убрать параметром "Сдвиг характеристики", однако с первым датчиком это не прокатывает. Все равно пишет измереное значение слишком мало. Попробовал посадить на др. вход - тоже самое.

Пантелеев Дмитрий
17.05.2013, 14:18
А если эти 2 датчика поменять местами? Попробуйте так же первый датчик подключить другой полярностью.

S.A.D.
17.05.2013, 14:57
А если эти 2 датчика поменять местами? Попробуйте так же первый датчик подключить другой полярностью.

Поменял полярность 1 датчика и значение в конфигураторе появилось. Но оно тоже не корректное На деле 4.6мА, конфигуратор показывает 4.1. Сдвигом наверное ничего не решишь. погрешность судя по всему растет с увеличением тока.

Пантелеев Дмитрий
17.05.2013, 15:19
Так на всех каналах? Думаю сбита калибровка модуля - в ремонт его.