PDA

Просмотр полной версии : Не сохраняется время в ПЛК304



nestor
17.05.2013, 11:29
Сначала пробовал через веб-конфигуратор, на вкладке дата/время выдает failed to read from RTC: Invalid argument и дата 30.11.1899. Изменяю либо синхронизирую, нажимаю ОК, пишет Настройки приняты. После выкл/вкл питания время сбрасывается. Аналогично в Putty. Использовал команду, найденную тут на форуме 'date -s 2013.05.17-10:50:00' - время устанавливается, затем hwclock -w, говорит что нет такой команды. В чем может быть дело?

capzap
17.05.2013, 11:31
полный путь надо указывать через консоль, поэтому и не находит

nestor
17.05.2013, 11:45
Теперь пишет -sh: /mnt/ufs/etc/hwclock: Permission denied
Время конечно не сохранилось

capzap
17.05.2013, 11:51
вообще то это не путь до исполняемого файла, типа /bin, /sbin, /usr/bin и /usr/sbin. Походу это скрипт, вот почему он занят, если у Вас права рута, надо смотреть внутренности его, но в обычном линуксе достаточно ввести команду date с аргументами и биос будет переписан

nestor
17.05.2013, 12:01
поменял права доступа, получилось вот что
/mnt/ufs/etc/hwclock: line 1: localtime: not found.
Кстати во внутренностях только эта сторочка:
localtime

И все же странно почему через веб конфигуратор время не сохраняется.

capzap
17.05.2013, 12:10
зачем права то меняли, рут и так должен всё открывать. И если скрипт идет с аргументом -w то внутри он должен как то использоваться. Невижу смысла её использовать, у тех.поддержки надо выяснять зачем она