PDA

Просмотр полной версии : ТРМ-10 сбои в работе



Pleonix
16.05.2013, 20:50
В шкаф управления экструдером были установлены 3 регулятора ТРМ-10. Регуляторы настроены таким образом, что реле К2 включаются только когда температура зон находится в допустимых пределах. НР контакты всех реле К2 соединены последовательно и включены в схему управления шнека. В таком виде установка проработала 2 недели, после чего шнек стал периодически останавливаться, при проверке обнаружил. что реле К2 одного из регуляторов иногда выключается примерно на 0,5сек и снова включается что и приводит к аварийной остановке шнека, при этом светодиод К2 не загорается, а температура на 10 градусов выше порога срабатывания компаратора. После исключения из схемы реле этого регулятора установка проработала еще 3 недели и сегодня ситуация повторилась уже с другим регулятором, опять остановка, правда пока один раз. Что может быть причиной такого поведения регулятора? он неисправен или это помехи/плохой контакт?

alex55
31.05.2013, 09:59
А какой ток проходит через все контакты, они управляют пускателем напрямую? Желательно через промежуточное реле.. Нет ли частотного регулятора поблизости, тогда поставьте фильтр БСФ. может поможет..

Pleonix
04.06.2013, 21:26
Ток проходит небольшой - нагреватели управляются через небольшие контакторы а выходы К2 включены в цепь управления промежуточным реле по схеме с самопитанием и кнопочным постом. Частотник есть - но он находится за пределами шкафа и кабель к двигателю в шкаф не заходит, зато питание инвертор получает из шкафа. Могут ли по питанию пролазить помехи, достаточно сильные чтобы регуляторы начали сбоить? Там всё таки импульсный БП внутри, да и реле развязывают выходы... Еще старые on/off регуляторы Kang chyau работали без сбоев.

alex55
05.06.2013, 15:46
Старые ламповые регуляторы вообще ничего не боялись. Поэтому попробуйте с БСФ. Интересно что ответит сервисная служба?