PDA

Просмотр полной версии : ПЛК-100 и СП270. Панель пишет "Потеря связи"



Stowattoff
14.05.2013, 23:52
Пытаюсь связать ПЛК-100 и панель СП270.

Панель всё время пишет, "Потеря связи. Порт PLC №1" - ни разу не удалось получить данные из ПЛК.

Панель с контроллером соединяю кабелем КС2. Кабель не самодельный - из комплекта.
Панель - Мастер.

Как понять - в чем проблема?
Как продиагностировать?

petera
15.05.2013, 05:35
Пытаюсь связать ПЛК-100 и панель СП270.

Панель всё время пишет, "Потеря связи. Порт PLC №1" - ни разу не удалось получить данные из ПЛК.

Панель с контроллером соединяю кабелем КС2. Кабель не самодельный - из комплекта.
Панель - Мастер.

Как понять - в чем проблема?
Как продиагностировать?
Не совпадают настройки параметров соединения.
В ПЛК 115200, 8, None, 1
В СП270 115200, 8, Even, 1
Нужно и в СП270 задать отсутствие контроля четности, т.е вместо Even должно быть None.

Stowattoff
15.05.2013, 06:55
Это я экспериментировал с настройками.
При одинаковых настройках контроля четности (None) ничего не меняется. Панель пишет о потере связи.
Пробовал и скорость порта уменьшать (одинаково с настройками ПЛК), но ничего не меняется - "Потеря связи".

Stowattoff
15.05.2013, 08:40
Честно говоря, я уже подумываю что проблема в самой панели.
Может быть подскажете, если я подключу её к COM порту компьютера, как-то можно проверить работу самой панели?

petera
15.05.2013, 08:58
Честно говоря, я уже подумываю что проблема в самой панели.
Может быть подскажите, если я подключу её к COM порту компьютера, как-то можно проверить работу самой панели?
Параметры настройки порта панели и ПЛК должны всегда совпадать. Эксперименты здесь ни к чему.
Возможно у Вас с кабелем проблемы. Бывает обрыв в разъеме DB-9.
Подключите ПЛК и Панель кабелем КС-1, он идет в комплекте с ПЛК.
Если в конфигурации ПЛК используется порт RS-232(не Debug), то этим кабелем можно пользоваться, и не обязательно КС-2.

Может быть подскажите, если я подключу её к COM порту компьютера, как-то можно проверить работу самой панели?
Можно сам конфигуратор в режиме эмуляции он-лайн подключать к ПЛК(кабели те же). Т.е. проверить проект панели без самой панели.

Stowattoff
15.05.2013, 09:25
Спасибо за ценные советы.
Отпшусь, как проверю вечером.

Stowattoff
15.05.2013, 09:28
Ещё, пробовал так:
Lectus эмулятор настроил как слэйв.
Задал для узла переменные и настроил на COM порт.
Панель подключил к компьютеру к этоу COM порту.
В логе эмулятор пишет, что отправляет данные панели, но панель всё равно пишет о потере связи.

Александр Ч.
15.05.2013, 11:11
Кабель КС2 может быть подключен только к порту ПЛК - Debug RS232, в проекте же прописан просто RS232

petera
15.05.2013, 11:23
Кабель КС2 может быть подключен только к порту ПЛК - Debug RS232, в проекте же прописан просто RS232

Не говорите глупости!
КС-2 именно для подключения панели к любому порту RS-232 ПЛК.
Но если в ПЛК используется порт не DEBUG, то можно и КС-1 использовать.

Александр Ч.
15.05.2013, 11:43
На сайте про кабель КС2: "Кабель предназначен для подключения к ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154 (порт RJ12)панели оператора ИП320 и других устройств по интерфейсу RS-232 (разъем DB9М)."

petera
15.05.2013, 11:55
На сайте про кабель КС2: "Кабель предназначен для подключения к ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154 (порт RJ12)панели оператора ИП320 и других устройств по интерфейсу RS-232 (разъем DB9М)."
И что?
С одной стороны DB9(для панели), а с друго-то RJ12 (для порта ПЛК)
http://www.owen.ru/uploads/k2.gif
У меня ПЛК160, оба порта RS-232 физически одинаковые. С помощью КС2, подключаю панель к любому порту ПЛК.

Александр Ч.
15.05.2013, 12:01
В теме речь про ПЛК100

petera
15.05.2013, 12:05
В теме речь про ПЛК100
Действительно!
А слона-то я и не заметил.:o
ЗЫ

Кабель КС2 может быть подключен только к порту ПЛК - Debug RS232, в проекте же прописан просто RS232
Присоединяюсь.

Stowattoff
15.05.2013, 16:14
Так он - Debug?
Тогда, всё начинает проясняться...
Отпишусь, как проверю...

Stowattoff
15.05.2013, 22:41
Ну да, по debug всё заработало.

Почему-то ассоциативно думал, что COM разъем - дебажный, а лицевой RJ12 - это рабочий rs232.
Всем спасибо за то, что откликнулись.