PDA

Просмотр полной версии : Ограничение максимальной мощности - что это?



Viziter
13.05.2013, 12:46
Добрый день!
Прошу разъяснить действие параметра программирования А1-3 "Ограничение максимальной мощности" для ТРМ10. Правильно ли я понимаю, что данный параметр ограничивает рабочий ток нагревателя в каждом полупериоде и работает только при использовании ВУ типа С. Мне необходимо ограничить максимальную мощность нагревателя (с 3кВт до 2кВт однофазная нагрузка) для исключения перегрузки питающей сети.
С уважением, Вадим.

Viziter
15.05.2013, 10:00
Задам вопрос по другому. Возможно ли ограничивать мощность (заданием параметра А1-3) при использовании ТРМ с аналоговым выходом и соответствующи ТТР (регулировка мощности управлением по входу напряжением 0-10В)

Зоя
15.05.2013, 11:18
Здравствуйте, действие параметра А1-3 работает при всех типах выходных элементов ТРМ10.
С импульсными выходными элементами Вы разобрались.
Что касается аналоговых, то здесь вы ограничиваете ток или напряжение на ЦАП. Например: А1-3=80 (т.е. ограничение максимальной мощности 80 %), тип выхода И (4..20мА). Прибор на выходе будет изменять токовый сигнал от 4..16,8 мА в зависимости вычисленного управляющего воздействия ПИД-регулятора. Более 16,8 мА выдавать на исполнительный механизм ТРМ10 не будет.
Тоже самое и с выходом У (0...10В).

Viziter
15.05.2013, 11:24
Спасибо за ответ