Просмотр полной версии : Вопрос по ТРМ151
Подскажите пожалуйста решение проблемы. Есть ТРМ151. К нему подключено термосопротивление, которое не входит в перечень поддерживаемых. Удалось сконфигурировать вход как датчик -50...+50 мВ. И удалось откалибровать это термосопротивление по двум точкам 0С и 100С. Первое время измерения были идеальными, а потом поплыли, причем на двух приборах одновременно (Сейчас занижение на 10 град С). Что делать?
Подскажите пожалуйста решение проблемы. Есть ТРМ151. К нему подключено термосопротивление, которое не входит в перечень поддерживаемых. Удалось сконфигурировать вход как датчик -50...+50 мВ. И удалось откалибровать это термосопротивление по двум точкам 0С и 100С. Первое время измерения были идеальными, а потом поплыли, причем на двух приборах одновременно (Сейчас занижение на 10 град С). Что делать?
Использовать стандартные термосопротивления.
Использовать стандартные термосопротивления.
Беда в том, что поддерживаемых термосопротивлений нужного размера нет. пришлось использовать ТСП-6097 - оно похоже по характеристикам на одно из поддерживаемых термосопротивлений, но измеряет совсем неправильно и диапазона коррекции не хватает...