PDA

Просмотр полной версии : трм148 подкл. клапана с аналоговым управлением



werg
06.05.2013, 14:53
Помогите прояснить ситуацию.
Необходимо подключить к выходу прибора трм148 электропривод(AME 120NL) клапана с аналоговым входом 4-20 мА.

подключение привода из мануала
Красный Электропитание ~ 24 В
Серый Управляющий сигнал Y
Черный Общий


Подал питание 220 на прибор
дальше ступор
В описании к прибору вот тут http://www.owen.ru/uploads/rie_trm148_623.pdf
стр.80 рис.Б 6
приведена схема подключения
где Rн , Rогр, +Uн , -Uн
не понятно номинал сопротивления и откуда и сколько брать напряжение

Есть транс на 24В

проясните ситуацию, пожалуйста.

werg
06.05.2013, 19:54
Плиз, проясните!
непонятно как согласовать переменное и постоянное напряжение ...
запутался с общим проводом

G.Mark
07.05.2013, 09:58
Ваш клапан запитывается переменным током, напряжением 24В, а для питания ЦАПа 4...20мА необходим источник питания постоянного тока (24В). Можете использовать встроенный.
Подключать согласно схеме в РЭ. Сопротивление по схеме - Rогр=100 Ом.

У вашего клапана должны быть две клемы (два входа) для сигнала 4...20мА. Соединяете выход "И" у ТРМ148 с этим входом и в разрыв ставите источник питания, для запитки цепи.

werg
07.05.2013, 11:51
Спасибо! то что вы написали я понимаю
Дело в том, что у клапана 3 вывода
Красный Электропитание ~ 24 В
Серый Управляющий сигнал Y
Черный Общий
И для того, чтобы подать питание на привод я подключаю вторичную обмотку трансформатора 220/24 к красному и общему
остается свободный провод Y
как подключить?

werg
07.05.2013, 16:53
Друзья, подскажите как подключить правильно
Боюсь спалить привод или прибор дорого все стоит, привод полтора месяца ждал

Александр Ч.
15.05.2013, 10:48
Надо думать, что Y и "общий" и есть две клеммы для подключения управляющего тока(полярность правда нигде не указана, а также входное сопротивление упр. цепи привода для тока 4-20 мА). В схеме Rн обозначен вход управляемого устройства.