Просмотр полной версии : МВА8
Алексей С
26.03.2008, 17:11
ОВЕН только начал осваивать.
К МВА8 подкличил датчик ТС50М.
Вопрос:
1. Что за число он мне показывает (отрицательное)?
2. И как это перевести в температуру?
В конфигураторе какой код типа датчика Вы установили и записали в МВА? Чем опрашиваете прибор?
Алексей С
26.03.2008, 19:09
Тип датчика (in-t) ТСМ50М (Cu 50),
орпашиваю ПЛК 100.
Николаев Андрей
26.03.2008, 21:48
Какой именно датчик Вы используете, по какому протоколу связываетесь с ПЛК?
Алексей С
27.03.2008, 11:25
датчик ТС-045-50М.В3
по протоколу ОВЕН
в такой-же конфигурации ( ПЛК100+МВА8 по протоколу ОВЕН) у меня датчик ТС045-100П.В3 -50с...500с показывает нормально,
установлен как ТСП100П(Pt`100) W100=1,391
Вы уверены что датчик исправен?
(просто датчик который у меня лежит для экспериментов, " с глючком" - положишь горизонтально- показывает нормальную температуру, развернешь вдоль продольной оси на 180 град - температура падает ниже предели измерения ( -67 град)
поставишь вертикально- начинает работать после щелчка по нему, )
незарегистрированный
27.03.2008, 12:19
Датчик поменял (действительно дело было в нем) все нормально, но почему то второй вход и конфигуратор и ПЛК видят как 3, а на втором (хоть датчик подключен именно туда) в конфигураторе все красным цветом, написано что датчик не подключен
адрес МВА какой установлен?
должен быть кратным 8 (8,16 итд)
у меня другой вопрос,
можно-ли к МВА8 одновременно подключать термомопротивление и датчик типа сухой контакт (точнеее как в конфигурации ПЛК100(мастер)-МВА8(слейв) эти данные получить в ПЛК
(термосопротивление и токовый датчик подключал - все нормально опрашивается)
сухой контакт и термосопротивление - в конфигураторе МВА v7 при опросе номально показывает и температуру и сухие контакты.
при опросе МВА8 с ПЛК100 -
1) если подключено только термосопротивление - температуру показывает.
2) только сухой контакт- показывает,
3) подключены вместе - не реагирует (подключены естественно на разные входа,), все цифры по "0"
(в проекте нет ничего, только две переменные соответствующие входам МВА8)
Хм... оказывается просто время реакции на это дело становится
1) большим,
2) непредсказуемым.
Датчик поменял (действительно дело было в нем) все нормально, но почему то второй вход и конфигуратор и ПЛК видят как 3, а на втором (хоть датчик подключен именно туда) в конфигураторе все красным цветом, написано что датчик не подключен
Проверьте линию связи. При работе модуля с ПЛК МВА должен быть отключен от компьютера (или хотя бы закрыта программа-конфигуратор, а также произведена перезагрузка МВА). При работе с конфигуратором стоит отсоединить МВА от ПЛК, что бы он не мешал обмену.