Преобрели прибор ТР12А-Д-ТП1-К. В ходе пуско-наладки и изучения процеса регулирования потребовалось изготовить дифференциальную термопару и подключить к прибору. Вопрос: В связи с тем, что в данный момент прибор ТР12А-Д-ТП1-К работает как измеритель дифференциальной температуры возможно ли отключение автоматической компенсации холодного спая?
Здравствуйте, отключить программно компенсацию холодного спая можно код 0100, в руководстве по эксплуатации описание данной процедуры на стр.71, но при сбросе питания и последующем включении компенсация включится снова. Мы этого делать очень не рекомендуем, т.к. при малейшем сбое компенсация восстановится.
Спасибо за ответ!
Может быть возможно физическое отключение компенсатора холодного спая с разборкой прибора и с соответсвующими последствиями (напр. потерей гарантии)?
Алгоритм прибора такой, что ТРМ12 "смотрит" компенсацию холодного спая, поэтому если Вы выпаяете диод, то значение компенсации будет либо бесконечно малое, либо бесконечно большое. В таком случае, прибор будет показывать вместо измеренного значения -прочерки. Нужно будет все равно отключать компенсацию рабочего спая в ручную. Но если пропадет питание, то ТРМ12 снова покажет прочерки.
Приятно когда на вопросы отвечают квалифицированные специалитсы. Последний вопрос: Можно подключить горячий спай к клемнику, а вместо компенсатора холодного спая подключить термопару, тем самым получить дифференциальную термопару и избавиться от всех вышеописанных проблем!???
Прошу вас ответить:
Можно подключить горячий спай к клемнику, а вместо компенсатора холодного спая подключить термопару, тем самым получить дифференциальную термопару и избавиться от всех вышеописанных проблем!???
Данное решение не возможно, в силу того, что для компенсации холодного спая используется не термопара, а диод. Необходимо исправление логики работы прибора.